90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?
90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、
凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?
32楼
进来学习学习
回复
33楼
学习了!
回复
34楼
按照规范办事
回复
35楼
觉得加压防烟主要作用是在火灾发生时为人们提供一个逃生的通道,若是利用开敞的部分排烟,可能不太好!小弟新来的,学习学习!
回复
36楼
剪刀梯加压送风
回复
37楼
回复
38楼
哦,看样子是应该设比较好
回复
39楼
个人认为楼梯间需要设置加压送风系统,6.1.2.3条,不需要设置机械排烟,能满足自然排烟,而合用前室不满足防烟要求,所以需要设置机械加压送风。
回复
40楼
高规哪里规定的?请列一下详细条文。我正在为一个安徽一个不超过100米地住宅“三合一前室的剪刀梯”是否要自然排烟还是正压送风困惑呢。
回复
41楼
“严格来说 如果此建筑不是一类公建 剪刀梯防烟楼梯间也是应该做加压送风,因为确实剪刀梯没有自然排烟一说,这一点 在王渭云老师做防火规范疑难讲座的时候明确提到了这一点、只不过是各地审图单位和消防大队执行的尺度而已 据我所知 南京是一定要加压送风道”
我看你是剪刀楼梯间是什么样子都没搞清楚,剪刀楼梯只是一个筒体里包含了两座独立楼梯,始终还是楼梯而不是其它什么东西,只要满足自然排烟就自然排烟
回复