地下商场计算风量很大,请教!急
xfd831
xfd831 Lv.12
2010年07月30日 02:46:34
来自于中央空调
只看楼主

该地下商场面积1280平方,甲方要求冷负荷指标为每平方250W,则总余热为Q=1280*0.25=320KW另,地下商场人数指标2平方/人计算,则设计人数为1280/2=640人,余湿W=640*0.89*184g/h=104806g/h=29.1g/s热湿比=Q/W=320000/29.1=11000商场室内设计温度26,相对湿度60%,夏季空调室外干球温度35.7度,湿球28.5度,送风温差取8度,T=18度。

该地下商场面积1280平方,甲方要求冷负荷指标为每平方250W,则总余热为Q=1280*0.25=320KW
另,地下商场人数指标2平方/人计算,则设计人数为1280/2=640人,余湿W=640*0.89*184g/h=104806g/h=29.1g/s
热湿比=Q/W=320000/29.1=11000
商场室内设计温度26,相对湿度60%,夏季空调室外干球温度35.7度,湿球28.5度,送风温差取8度,T=18度。
由热湿比线和送风温度,在焓湿图查得送风点的状态参数为相对湿度90.4%,含湿量11.8g/kg,焓48.2KJ/kg。
另通过焓湿图查得室内空气的状态参数为含湿量12.8g/kg,焓58.9KJ/kg。
由上面参数计算所需的送风量,按余热计算G=320/(58.9-48.2)=29.9kg/s=29.9/1.2*3600=89700CMH
按余湿计算,G=29.1/(12.8-11.8)=29.1kg/s=29.1/1.2*3600=87300CMH。
考虑到热湿比计算取了近似值的缘故,以上计算应当是正确的。那么这个地下商场需要近9万的风量,与原设计的3万风量相差很大,请问我上面的计算有错误么?如果有错在哪里,请指正,谢谢。另外我觉得这个送风状态点的相对湿度太高了,就在机器露点附近,如果不提高送风温度,有什么好办法解决机器露点的问题,谢谢!
免费打赏
chengshili
2010年08月04日 21:47:01
22楼

可以考虑换个系统,风量太大
回复
zqw_116
2010年08月05日 14:42:10
23楼
估算也就4万风左右!
回复
axiang76
2010年08月05日 15:57:50
24楼
是否热量选大了
回复
lwz33496657
2010年08月05日 18:31:45
25楼
送风温差太小,若风量太大,可将室内的相对湿度调低,这样算风量会小很多
回复
ahutxie
2010年08月06日 11:38:59
26楼
原设计30000风量肯定是不够的,粗略的算一下,1KW冷量对应大概280的风量,334.6*280=93688的风量,所以原设计肯定是有问题的,你的计算应该没问题的。
回复
葡萄2014
2010年08月06日 13:17:04
27楼
学习下
回复
shw138
2010年08月06日 15:35:16
28楼
12楼的我有一个地方不同意,说是露点送风,到时风管是要漏水的。
回复
seabrreze79
2010年08月07日 15:43:32
29楼
地下商场送风量应根据消除余热、余湿来确定送风量,余湿量考虑不足~~
回复
hbwhgyx
2010年08月07日 19:58:38
30楼
风量太大了,不知层高是多少,但是商场的换气次数通常为6到8次,负荷并不高,我通常要做到300W/m2,人数取多了,地下商场多是超市,柜台站的面积较大,人数通常也要做到3到4个平方/每人。这样机组就不难选的,用软件计算的东西大多只能参考,不能作为依据,有很多东西软件是无法考虑进去的,既是考虑进去了,计算因为取值的问题往往也难以跟实际相符
回复
tb6566
2010年08月07日 23:20:03
31楼
帮你估算过有5万
回复