1.嵌固端的位置选取对结构的计算有哪些影响?比如取在基础顶和地下室顶板对结构的计算结果有什么差别。2.一般我们现在高层都是和地下室一起建模建进去的,参数里面地下室层数填进去就行了,那这样的话不是和嵌固端在哪没什么关系了?3.有些带大地下室的,多栋高层的地下室连在一起的情况,怎么判断上下层刚度比的2倍?(是塔楼的一层和大地下室的顶板的刚度比吗?)那这样2倍肯定能满足的,还是只是塔楼部分的一层和塔楼范围下的地下室顶的刚度比?

1.嵌固端的位置选取对结构的计算有哪些影响?比如取在基础顶和地下室顶板对结构的计算结果有什么差别。
2.一般我们现在高层都是和地下室一起建模建进去的,参数里面地下室层数填进去就行了,那这样的话不是和嵌固端在哪没什么关系了?
3.有些带大地下室的,多栋高层的地下室连在一起的情况,怎么判断上下层刚度比的2倍?(是塔楼的一层和大地下室的顶板的刚度比吗?)那这样2倍肯定能满足的,还是只是塔楼部分的一层和塔楼范围下的地下室顶的刚度比?
4.大地下室顶一般比主体要低,因为要覆土,可能高差有1米,那这种地下室顶板能做嵌固端吗?需要做什么加强措施?
免费打赏
liang225
2010年07月30日 10:02:49
2楼
怎么没人回答。。。
回复
haha9908
2010年07月30日 11:47:51
3楼
1.差别很大
2.输入地下室=嵌固端取在地下室顶板(单层地下室)
3.嵌固端计算时对于大地盘情况各资料上均有说明——影响线理论
4.可以做,计算时只考虑主楼的抗侧力构件即可

多翻资料,上面都有~~~
回复
yiqijuechen123
2014年02月23日 19:38:17
4楼
对于多层地下室影响很大,对于单层影响较小
回复
pangshaojia
2014年02月23日 21:20:52
5楼
haha9908 发表于 2010-7-30 11:47 1.差别很大2.输入地下室=嵌固端取在地下室顶板(单层地下室)3.嵌固端计算时对于大地盘情况各资料上均有 …第二条不对吧
回复
柳风
2014年03月11日 21:09:21
6楼
本帖最后由 terrychf 于 2014-3-11 21:12 编辑

楼主提出的问题都是我们实际工程中碰到的问题
1.嵌固端选在基础和选在地下室顶板肯定是对计算有区别的。一般嵌固在地下室顶板上部结构要省些。
2.当然要通过计算及规范要求来判定具体确实嵌固在哪一层,然后根据实际情况填写。
3.大地下室一般是相邻3跨或20m范围内来计算判断刚度比。
4.加斜撑保证传递水平力。