普通荧光灯如何改造成应急照明灯具
see_saw007
Lv.2
2005年11月04日 12:06:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
由于在设计时,没有安装应急照明灯无法通过验收,现请问:是否有简单的方法满足消防应急的要求?!是否可以将普通荧光灯改造成应急照明灯具?!改造后是否影响使用?! 不吝赐教为感!!
由于在设计时,没有安装应急照明灯无法通过验收,现请问:是否有简单的方法满足消防应急的要求?!是否可以将普通荧光灯改造成应急照明灯具?!改造后是否影响使用?!
不吝赐教为感!!
免费打赏
powerwwk
2005年11月04日 12:23:03
2楼
可以买配套的蓄电池啊,应急灯跟普通灯比就是多了个蓄电池,松下的几十块钱一套,性能不错,能够运行2小时
回复
lijunfeng1108
2005年11月12日 16:37:14
3楼
只是简单的安装蓄电池恐怕难以满足防火要求,对灯具应该采取防火保护措施.
回复
家辉
2005年11月12日 17:02:06
4楼
应急照明灯具要有玻璃罩或其它非燃材料制作的保护罩,
一般验收好像都没要求这么严格的;
其余是电源问题了,如果你采用双电源,有没蓄电池是没有关系的.
回复
相关推荐
消火栓、应急照明灯具、灭火器防伪指南
电气资料库
2024-04-09 11:32:04
单层戊类厂房需要设置应急照明系统吗
照明工程
2024-03-12 16:05:33
有没有知道应急照明灯具E3和E4两个类型的区别?
供配电技术
2024-03-11 20:20:01
应急照明配电箱应采用下出口进线方式
照明工程
2024-03-07 13:26:42
应急照明和疏散指示系统审查验收最新标准规范!
工程项目管理
2024-02-08 09:57:41
张家富:对消防应急照明和疏散指示系统设计的一些思考
照明工程
2024-01-15 13:42:43
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与要求
照明工程
2024-01-02 13:48:59
室外钢楼梯应急照明怎么设置
电气施工图
2023-11-28 09:51:16
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
照明工程
2023-10-27 15:38:18
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
照明工程
2023-10-18 13:42:48
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置
照明工程
2023-08-24 09:23:56
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
照明工程
2023-08-23 11:20:27
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明?
照明工程
2023-08-02 11:18:32
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?
照明工程
2023-06-28 11:37:44
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
照明工程
2023-06-25 10:35:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开