一级负荷,双路电源,一直能保证应急照明回路是有电的,应急灯具使用普通的灯具,平时可控,在火灾时,是否要强制点亮?有规范要求吗?
一级负荷,双路电源,一直能保证应急照明回路是有电的,应急灯具使用普通的灯具,平时可控,在火灾时,是否要强制点亮?有规范要求吗?
2楼
你做的是什么系统?
一般来说,应急灯最好选用无极灯灯泡
应急灯的回路应该是耐火电缆吧
根据亮度检测器的数值自动控制应急灯的亮灭
回复
3楼
民规有规定:
火灾应急照明为了使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明。
所以在火灾时应该强制点亮。
回复
4楼
GB50116-98有规定。
回复
5楼
应该强制点亮。
回复
6楼
因为火灾时,大家逃跑的时候都轻手轻脚的,不会发出任何声音,所以声控灯是不会亮的,必须搞些什么接触器,消防报警控制器,双控开关,还有一大堆电线来强制点亮
这就是中国的规范。哈哈哈
回复
7楼
火灾时应急灯应该强制点亮
回复
8楼
不强制点亮,那还怎么应急?
回复
9楼
应急照明的强制点亮只有在住宅规范和火灾自动报警系统设计规范中出现明文要求
如果你做的不是住宅 也没有采用火灾自动报警系统 那么强制点亮的要求没有规范支持
不过在火灾环境下,应急照明的自动点亮将为疏散带来极大的方便,可以最大限度的挽救现场的生命,因此能做到尽量做到
to6楼:在火灾逃生时是会有比较大的响动,但是声光控延时自熄开关为节电而会自熄,危机时刻应急照明自熄是不可容忍的 因此不能作为应急情况下的开关。
回复
10楼
一.有火灾自动报警的情况:火灾时应强制点亮;
二.无火灾自动报警的情况:
1.应急照明作为平时照明的一部分同时使用时,不用强起,但应急照明的开关面板应区别于正常照明的开关面板或选用带指示灯的面板.
2.应急照明不作为平时照明的一部分时,要强起,这种情况一般在值班室手动控制.
回复
11楼
因为火灾时,大家逃跑的时候都轻手轻脚的,不会发出任何声音......我正在想,大家是怎么跑的?
回复