请教各位高手新风机+FFU+干盘管系统设计方案,及焓湿图中各个状态点的怎样确定。新风量是否与正常标准一样确定
请教各位高手新风机+FFU+干盘管系统设计方案,及焓湿图中各个状态点的怎样确定。新风量是否与正常标准一样确定
2楼
各位多多指教啊
回复
3楼
这个问题太大,等于是让人教你全部的设计流程。
建议你先看看《洁净室设计》这本书先
另外我先抛砖引玉,简单回答一下你的问题。
“新风机+FFU+干盘管系统设计方案,及焓湿图中各个状态点的怎样确定。新风量是否与正常标准一样确定”
新风机风量=房间保持正压风量+max(人员需要新风量、排风)
根据MAU承担负荷的不同,设计不同的出风状态点.
FFU=房间净化级别-换气次数/FFU的大小,
干盘管一般只处理房间的显热负荷,根据负荷和3~6°的风温差设计D/C
--------
回复
4楼
谢谢前辈指教!
因为我没有做过干盘管,现在手上的项目还要求用这个,夏季方案我做了一下不知对否,冬季的不知道怎么做了。情况是这样,新风机保证湿度,干盘管保证温度,FFU保证洁净度,负荷、风量已计算,夏季方案中室外点直接处理到热湿比跟95%交叉点以下,然后升温1.5度,与送风点O连线的延长线上与室内点的等湿线的交点,应该是经过干盘管的温度,然后再计算新风及干盘管的冷负荷。 不知这样是否正确,还请各位前辈指点,把冬季方案告诉我,不胜感激。
回复
5楼
不知前辈说的3-6度送风温差设计D/C是什么意思
回复
6楼
干盘管冬夏运行工况一至。夏季工况即为冬季工况。
回复
7楼
DC就是干盘管的意思。选定送风温差,根据热湿比线就可以找到送风点,新风处理到机器露点,机器露点与送风点连线交与室内点等湿线,就是干盘管要处理到的状态点。
对干盘管也就知道个大概,互相学习吧,干盘管冬夏季都是一个工况运行。
回复
8楼
这个论坛里面有专门的帖子,你可以去搜下。