箱型柱里面的工艺隔板 那个规范上有规定?
xlz_designer
2010年07月26日 14:25:58
只看楼主

为了防止焊接残余应力引起的变形,我们公司要求如果箱型柱隔板之间如果超过了6m就加一道工艺隔板,但是我找不到规范在哪里有这种规定!

为了防止焊接残余应力引起的变形,我们公司要求如果箱型柱隔板之间如果超过了6m就加一道工艺隔板,但是我找不到规范在哪里有这种规定!
xlz_designer
2010年07月30日 16:47:59
2楼
难道没有知道的吗?等待高手的解决啊!!!!!!!1
回复
ybf80
2010年09月17日 17:07:48
3楼
这个我也想知道
回复
anjia_270
2010年11月23日 14:06:12
4楼
钢结构设计规范8.4.3不知道你指的是不是这条:格构式柱或大型实腹式柱,在受有较大水平力处和运送单元的端部应设置横隔,横隔的间距不得大于柱截面尺寸的9倍和8米。
回复
halakaka
2012年06月15日 11:06:33
5楼
是8.4.3这条,但是想知道这个隔板的厚度是怎么确定的
回复
liulangqingkuang
2012年06月15日 11:27:49
6楼
我也想知道,很多时候找不回隔板的量。
回复
天地不言
2014年06月20日 10:24:44
7楼
anjia_270 发表于 2010-11-23 14:06 钢结构设计规范8.4.3不知道你指的是不是这条:格构式柱或大型实腹式柱,在受有较大水平力处和运送单元的端部 …非常感谢你的回答。
回复
yueshangliu
2014年12月23日 12:19:26
8楼
钢结构设计规范7.4.3条第一款有详细说明,柱横向加劲肋厚度应为钢梁翼缘厚度的0.5~1.0倍。
回复
张章
2015年03月12日 11:02:04
9楼
受教,学习学习,,,,,
回复
路畅
2015年03月12日 14:45:17
10楼
:D谢谢分享!
回复
tt-dd
2015年04月30日 17:51:44
11楼

谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开