请教消力池的长度
flannery
flannery Lv.3
2010年07月23日 10:02:07
只看楼主

挖深式消力池,计算出来的lk应该是图上哪两点的水平距离啊?有的人说是BC,有人说是BD,我看理正软件里面标注方式感觉好像是BE,糊涂了,相关规范上也没具体说明是哪段长度。lk为《水力计算手册(第二版)》P125最下面公式的消能池长Lk=(0.7~0.8)Lj(式中:Lj为自由水跃的跃长)

222.jpg
挖深式消力池,计算出来的lk应该是图上哪两点的水平距离啊?
有的人说是BC,有人说是BD,我看理正软件里面标注方式感觉好像是BE,糊涂了,相关规范上也没具体说明是哪段长度。

lk为《水力计算手册(第二版)》P125最下面公式的消能池长Lk=(0.7~0.8)Lj(式中:Lj为自由水跃的跃长)

222.jpg

免费打赏
flannery
2010年07月23日 10:27:32
2楼
论坛人气好高,一会帖子就沉底了
兄弟姐妹们,请赐教!
回复
qzuo
2010年07月23日 13:08:56
3楼
BE
DE那段和整个池厂比可以忽略
水利很粗的,没必要在这样的细节上去琢磨
回复
kingjin106
2010年07月23日 14:54:16
4楼
BE啊
回复
☆北★都☆
2010年07月23日 21:06:08
5楼
消力池的作用主要就是使堰后产生淹没式水跃。
考虑到经验合理。淹没程度也不能太大。
所以从上面看消力池长度应该是BE。因为DE段尾槛是为和下游水面能顺利对接,我理解理想的下游正常水深就在E处。
回复
flannery
2010年07月27日 09:09:35
6楼
呵呵,帖子终于有回复了,谢谢各位的解释:time:
回复
xlxwc2
2010年07月27日 16:04:24
7楼
根据经验,是BE,呵呵