我做电气设计时间不长,请教08年民用电气规范对应急照明有无新的规定?1、应急照明必须单独回路吗?能否在一般照明配电线路中采用自带独立应急电源的灯具?2、应急照明、备用电源、消防照明、疏散照明有区别吗?3、大家能不能谈谈自己应急照明设计中的做法?
我做电气设计时间不长,请教08年民用电气规范对应急照明有无新的规定?
1、应急照明必须单独回路吗?能否在一般照明配电线路中采用自带独立应急电源的灯具?
2、应急照明、备用电源、消防照明、疏散照明有区别吗?
3、大家能不能谈谈自己应急照明设计中的做法?
2楼
我顶,大家帮忙顶一顶啊
回复
3楼
自己顶~
回复
4楼
应急照明属于消防设备。这个概念很重要
回复
5楼
顶
回复
6楼
应急照明分为三种:安全照明,疏散照明,备用照明.
安全照明和疏散照明属于消防范畴,在建筑防火规范中有明确规定的.
备用照明则是根据项目的实际情况来确定的,一般不属于消防.
回复
7楼
2、应急照明、备用电源、消防照明、疏散照明有区别吗?
你这些分类定义从什么地方来的啊,看民规2008 应急照明设计指南(书老了点)
回复
8楼
1、应急照明必须单独回路吗?能否在一般照明配电线路中采用自带独立应急电源的灯具?
首先应该将应急照明依项目类型加以确定负荷等级从而决定实现方式,
如是三级负荷,可以在单电源的基础上(一般照明回路)上加自带蓄电池的做法来设计,也可以是单独的那种双头应急灯(单独回路)
2、应急照明、备用电源、消防照明、疏散照明有区别吗?
没有消防照明这个概念,照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、景观照明和障碍照明。 应急照明包括备用照明(供继续和暂时继续工作的照明)、疏散照明和安全照明。 值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或全部。