梁底钢筋少了50%怎么加固
vinson426
vinson426 Lv.6
2010年07月22日 17:31:43
只看楼主

如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢[ 本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]

如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢

[ 本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
sing202
2010年11月16日 23:08:49
22楼
也可以外包型钢。粘钢和碳纤维都是不允许超过40%的承载力的。外包型钢和加大截面都没有这点要求。

[ 本帖最后由 sing202 于 2010-11-16 23:14 编辑 ]
回复
zspzhou
2010年11月18日 11:29:04
23楼
粘钢板,U型箍,这个是比较好的办法啊
回复
kubing
2010年12月13日 22:40:59
24楼
加大截面加固吧,这样效果很明显
回复
sanzijian001
2010年12月21日 09:25:07
25楼
加大截面,靠谱!呵呵
回复
rengh2002
2010年12月22日 14:40:40
26楼
兄弟,你这个不是错过了50%,而是超过了100%,粘贴型钢或者加大截面,最好加大截面
回复
jaymenho
2010年12月25日 20:29:02
27楼
加大截面加固吧
回复
wangchaojie2010
2010年12月27日 11:26:04
28楼
净高不影响,加大比较适当
回复
qianzhongshan
2010年12月27日 15:59:39
29楼
最好还是加大截面积,这个对提高承载力非常明显,而且好做,费用相对较低
回复
yangpiaopiao
2011年01月04日 11:29:37
30楼
增大截面法加固,也可包钢加固
回复
crane.1
2011年01月04日 15:03:18
31楼
想都不用想了,加大截面吧
回复