梁底钢筋少了50%怎么加固
vinson426
Lv.6
2010年07月22日 17:31:43
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢[ 本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]
如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢
[
本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑
]
免费打赏
zprotoss
2011年01月27日 20:06:16
32楼
坐等大侠们的高论
回复
sunyatoo
2011年01月28日 14:21:58
33楼
增大梁截面的方法,新加钢筋就可以了
回复
chengh7833
2011年01月30日 12:26:28
34楼
采用加大截面法加固较合适。
回复
hitwzy520
2011年01月30日 12:47:27
35楼
首先要判断你PKPM算的是否正确。
如果是现浇板,框架梁在跨中应该按T形截面计算配筋,你的图里感觉建模时没有考虑楼板,可能是导致你计算配筋大的原因。
回复
huarunlanzhong
2011年01月31日 20:17:23
36楼
同意楼上观点做法
回复
okpig521
2011年02月02日 17:36:15
37楼
这种情况却的比较多,直接粘钢加固可能起不到应有的作用,建议如果允许的话加大截面。
回复
sunyatoo
2011年02月14日 15:55:31
38楼
增大截面,量下增加钢筋比较合适
回复
hotniu123
2011年05月16日 10:37:26
39楼
超的比较多就加截面
回复
上一页
相关推荐
求助,梁底筋打断怎么处理
建筑加固
2023-03-13 21:47:15
梁底筋不全部伸入支座的优化设计
钢结构工程
2023-03-01 11:47:51
关于盘扣式架体,梁底顶杆的问题
混凝土结构
2023-02-24 15:49:45
急!梁底七公分地方钢筋被打断
建筑施工图
2022-09-06 08:29:55
求助,预应力梁梁底应力降不下去怎么办?
混凝土结构
2022-07-12 11:07:49
箍筋弯钩位置在梁顶还是梁底?有啥规范依据?
新政新规
2022-05-31 13:19:31
8米跨度悬挑的雨棚次梁底筋配少了,有什么影响
混凝土结构
2022-05-21 02:17:02
大纵坡钢箱梁顶推施工,纵向呈现人字坡,起点坡度5%,终点纵度6%,梁底最大高差1.7m
桥梁工程
2022-05-18 09:12:15
山东高速集团首创,黄河特大桥梁底悬挂运梁技术成功应用
桥梁工程
2022-04-24 10:53:43
请问长1.2米的悬挑梁底筋被切断了该怎么处理?
混凝土结构
2022-01-21 17:57:50
安装空调打断框架梁底筋!
混凝土结构
2021-09-20 00:52:09
装修打孔,估计打到了圈梁底筋,麻烦大神帮看看有无安全隐患
混凝土结构
2021-09-07 23:04:47
装修打洞,估计错打到了圈梁底部主筋,麻烦大神帮看下有无隐患
混凝土结构
2021-09-07 22:40:56
梁底下主筋被打了一半需要加固吗?
混凝土结构
2021-04-27 22:25:45
空调打孔打到梁底部2.5cm处的钢筋。
混凝土结构
2021-04-08 17:49:33
急!梁底主筋被打断,该如何补救?
建筑加固
2021-03-30 10:47:32
钢梁底部与柱联接处要考虑什么受力状态?可采取什么措施?
混凝土结构
2021-03-17 19:48:19
请问各位大佬,同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟
通风排烟
2021-03-06 10:05:45
同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟垂壁如何设置
通风排烟
2021-03-06 09:11:16
家里厨房窗户上的梁底筋打断了两根
混凝土结构
2021-02-13 21:24:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开