如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢[ 本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]
如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢
[
本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F0/AF/rBBhH11KNfaALldCAACH0Ixpov8719.jpg)
12楼
采用加大截面法加固较合适。
回复
13楼
加大截面,粘钢,或者体外预应力加固一下!最便宜的还是加大截面,把钢筋植入柱子。
回复
14楼
学到东西了
回复
15楼
粘钢加固比较适合
回复
16楼
这个确实得粘钢加固,普通碳纤维加固估计不行,楼主可以看下粘钢加固的方法。
回复
17楼
只能加大截面,最好四面都加,,,,其它方法提高承载力有限,而且用起来心里没底
回复
18楼
差得多了,还是用加固截面吧
回复
19楼
差太多了,还是直接加大截面最理想。要不加根钢梁也不错。
回复
20楼
遇到了相同的问题了,准备使用加大截面发 上图
回复
21楼
很实际的问题,不过个人认为加大截面比较好操作。
回复