如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢[ 本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]
如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢
[
本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]
2楼
哈哈哈,最简单的方法就是按简支计算一下了,当原来配的钢筋不存在就得了嘛。
回复
3楼
粘钢加固
回复
4楼
超过40%就不大适用之直接粘贴法进行加固了,还是采用加大截面加固吧
回复
5楼
同意楼上的观点,采用加大截面法加固较合适。
回复
6楼
加大截面最可靠!
回复
7楼
对加大截面承载力提高幅度最大
回复
8楼
在梁下植筋,用增大截面法
回复
9楼
粘贴钢板,计算一下
回复
10楼
就是,这种情况想都不用想,直接增大截面
回复
11楼
比较一下现在和原来的内力,规范规定的是超过原有承载力40%,不是说钢筋超40%;
比较后,不超过限值的采用外加固法,具体方法随意选;超过限值的建议采用加大截面,但是此法对相关结构的影响比其他方法较大些,应注意采用;
回复