梁底钢筋少了50%怎么加固
vinson426
vinson426 Lv.6
2010年07月22日 17:31:43
只看楼主

如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢[ 本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]

如图是pkpm算得的梁底钢筋,19,可是设计才配了3根20的,也就是942,差了一半,请问怎么加固呢

[ 本帖最后由 vinson426 于 2010-7-22 18:43 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
blues9391
2010年08月06日 17:11:10
2楼
哈哈哈,最简单的方法就是按简支计算一下了,当原来配的钢筋不存在就得了嘛。
回复
songmingmm
2010年08月08日 11:37:31
3楼
粘钢加固
回复
wwei777
2010年08月09日 15:42:12
4楼
超过40%就不大适用之直接粘贴法进行加固了,还是采用加大截面加固吧
回复
martinfa
2010年08月09日 15:48:38
5楼
同意楼上的观点,采用加大截面法加固较合适。
回复
rsui521
2010年08月09日 16:56:14
6楼
加大截面最可靠!
回复
lyl198017
2010年10月09日 21:24:59
7楼
对加大截面承载力提高幅度最大
回复
ktphm
2010年10月10日 10:46:54
8楼
在梁下植筋,用增大截面法
回复
hoz136
2010年10月11日 12:44:00
9楼
粘贴钢板,计算一下
回复
facejjf
2010年10月11日 12:44:13
10楼
就是,这种情况想都不用想,直接增大截面
回复
卜卜
2010年10月12日 16:42:43
11楼
比较一下现在和原来的内力,规范规定的是超过原有承载力40%,不是说钢筋超40%;
比较后,不超过限值的采用外加固法,具体方法随意选;超过限值的建议采用加大截面,但是此法对相关结构的影响比其他方法较大些,应注意采用;
回复