求助,小区配电室高度太高,该怎样处理
victorsuns9
2010年07月21日 18:12:43
只看楼主

该小区扩建,新上35kV配电室,有一台35/0.4kV干式变压器,七台低压开关柜,新上35kV变压器柜在原35kV配电室(该小区已有3台变压器,分散在不同地方)。为了安全考虑,我设计新配电室室内净高为5米,室内地坪比室外地坪高0.5米。小区负责人认为配电室太高,挡着住户,要求我们降低配电室高度,不能高于室外地坪3.3米。请问遇到此情况该如何解决。可以将室内地坪向下挖吗?这样是不是对排水问题要求非常高了?期待高手解决,先谢谢了:) :) :call: :call:

2013年03月07日 10:56:09
12楼
35KV配电室还是按照规矩来做了
根据变压器尺寸选择配电室高度,根据实际情况选择配电室位置
配电室最好不要挖低,因为35KV配电设备的放电距离要求本来就高,空气潮湿容易造成相见及对地放电,这个问题我们遇到过几次,所以配电室的通风防潮最好处理好
回复
红苹果
2013年03月07日 13:03:53
13楼
:lol
如果是纯低压室,没必要5米高,低压柜才多高。。当然,还得看房间布置方案,如果房间太长什么的,你不觉得3.3米的高度进去让人感觉很压抑吗。。高度一般是建筑专业综合起来定的。。
回复
福星小新
2013年03月07日 13:35:47
14楼
6楼专业这边学习了。