该小区扩建,新上35kV配电室,有一台35/0.4kV干式变压器,七台低压开关柜,新上35kV变压器柜在原35kV配电室(该小区已有3台变压器,分散在不同地方)。为了安全考虑,我设计新配电室室内净高为5米,室内地坪比室外地坪高0.5米。小区负责人认为配电室太高,挡着住户,要求我们降低配电室高度,不能高于室外地坪3.3米。请问遇到此情况该如何解决。可以将室内地坪向下挖吗?这样是不是对排水问题要求非常高了?期待高手解决,先谢谢了:) :) :call: :call:
向下挖,会增加造价,如果小区有钱,你当然可以这样做,至于排水的问题,建筑和水专业会处理的。:lol :call:
回复
3楼
为何要5m高的配电室? 不解,求教
回复
4楼
谢谢答复,至于高度,我也知道5米太高,可是如果不向下挖的话,3.3米是不行的,太低了
回复
5楼
3.5米的高度可以了,至于排水问题,水专业可以设集水坑,用潜水泵抽出,
回复
6楼
外行人总是不负责任地说话。室外变电所必须考虑排水问题,室外变电所抬高地坪是没有错误的,抬高高度也没有问题。接下来可以根据变压器容量、型号,查一查变压器安装高度,同时要考虑变压器安装维修时提升高度,然后确定变压器室高度,基本上变电所的高度就确定了。这些都是国家规范规定的,不是哪个人就能变得了的。至于遮挡问题也是要考虑的,要结合其它相关规范具体确认一下,如果确实存在这方面问题,应考虑变电所重新选址。
回复
7楼
如果有木线条的话,求教低压配电室高度如何计算?
回复
8楼
貌似问题很棘手
坐等答案
回复
9楼
变电室建在地下的也有很多吧,防水不是说靠电气设备的水平高低吧
回复
10楼
按设计规范做吧,别管有人怎么说,保证距离,选择合适的位置,变配电室是有规范的。
回复
11楼
民用建筑规范中 4218 配变电所为独立建筑物时,不宜设置在地势低洼和可能积水的场所。
10KV 变电室设计规范中的2.0.1-9 不应设置在地势低洼和可能积水的场所。
我估计还是按照民用。
回复