请问大家在计算风量是不是按措施的这2种方法计算?请问压差法的A总面积是不是指单层还是每层叠加?前室的面积是不是要减去楼梯间门的漏风面积?谢谢!!
请问大家在计算风量是不是按措施的这2种方法计算?
请问压差法的A总面积是不是指单层还是每层叠加?
前室的面积是不是要减去楼梯间门的漏风面积?
谢谢!!
12楼
楼主提的问题好啊,谢谢!
回复
13楼
我建议你按照高规的表8.3.2-3 <20层去查防烟楼梯间是16000~20000m3/h;合用前室是12000~16000m3/h即可。因为这是多少个工程的经验之值,计算出的值有时比这小,我还是选择表中的中间值。
回复
14楼
18层是什么概念?
地上18层?有没有地下层?跃层?
一般设计都忌讳18层的。。。。
尤其是房地产!
回复
15楼
加地下层、跃层是18层的话
建议你用风速法计算,门的面积×风速×2(n)
另外,剪刀楼梯间的风口你开在一侧
那应该接出分支管
回复
16楼
查表就可以了, 主要计算一下风口,不要太大,前室按三个风口算,楼梯可以考虑隔层一个,存在群房的话,与其同层的都有风口(楼梯间),风机的风压考虑楼梯间为50pa,前室为25pa的余压
回复
17楼
专业呀,要好好学习了!谢谢!
回复
18楼
呵呵,你是搞土建的吧,这都知道。
回复
19楼
按高规查表,但别忘了乘1.~1.75
回复
20楼
请问,你查的是什么表?
能上传一下吗?
学习中.......
回复
21楼
查高规就行了嘛,不过有谁仔细算过的,传上来看看啊,
回复