请教关于机械加压送风量的计算
zengjm
zengjm Lv.7
2005年10月30日 18:27:01
来自于通风排烟
只看楼主

请问大家在计算风量是不是按措施的这2种方法计算?请问压差法的A总面积是不是指单层还是每层叠加?前室的面积是不是要减去楼梯间门的漏风面积?谢谢!!

请问大家在计算风量是不是按措施的这2种方法计算?
请问压差法的A总面积是不是指单层还是每层叠加?
前室的面积是不是要减去楼梯间门的漏风面积?
谢谢!!

1130668012007.JPG

zengjm
2005年10月30日 18:28:17
2楼
比如这个图,18层!
谁能帮我计算下?谢谢!
回复
zengjm
2005年10月30日 23:36:05
3楼
为什么高规表8.3.2-1与表8.3.2-2里的防烟楼梯间的风量不一样?
新手请大家指教,谢谢!
回复
ttzg
2005年10月31日 14:16:17
4楼
算前室不要考虑对楼梯间的门。另外A要计算总面积。计算时不必深究太多,本身规范也是经验公式,建立在模型基础之上的,按照规范即可。
回复
junxiao
2005年11月02日 09:49:53
5楼
查表就可以了, 主要计算一下风口,不要太大,前室按三个风口算,楼梯可以考虑隔层一个,存在群房的话,与其同层的都有风口(楼梯间),风机的风压考虑楼梯间为50pa,前室为25pa的余压
回复
yjyjyj
2005年11月02日 20:25:58
6楼
[ 引用 ] 2005-10-30 18:28:17.0 第 2 楼

比如这个图,18层!
谁能帮我计算下?谢谢

查<<高层防火规范>>都有计算方法.
回复
ydh1981
2005年11月03日 13:00:03
7楼
你这个可以用风速来校核
每层开启门的总有效面积*开启的层数。
加压送风一般是每三层作为一个送风单元,就是说:开启着火层及其上、下层
但你这个开启门就比较多了,所以风量会比规范给出的值大很多。
L=0.7*3600*A
A----每层开启门的总有效面积*开启的层数
开启的层数----3



回复
hlyu
2005年11月03日 16:03:44
8楼

高规表8.3.2-1是前室不送风情况下的防烟楼梯间送风量,总风量要大些!表8.3.2-2是前室和防烟楼梯间分别送风的加压送风量,分别单个的送风量要小些。
回复
zengjm
2005年11月04日 00:16:31
9楼
5.1.1 前室或楼梯间的机械加压送风量应按以下公式计算
       L=L1十L2十L3         (5.1.1-1)
式中    L--加压送风系统的总送风量(m3/s)
         L1=0.827AΔP1/n×1.25×N1   (5.1.1-2)
式中 L1--保持加压部位一定的正压值所需的送风量 (m3/s);
   A--每层电梯门及疏散门的总有效漏风面积(m2);
   门缝宽度:疏散门,0.002-0.004m;电梯门,0.005-0.006m;
    ΔP--压力差(Pa);楼梯间取40-50Pa,前室取25-30Pa;
       n--指数(一般取2);
       1.25--不严密处附加系数;
       Nl--漏风门的数量;
   当采用常开风口时:取楼层数
   当采用常闭风口时:取1
          L2=FVN2          (5.1.1-3)
式中   L2--开启着火层疏散门时为保持门洞处风速所需的送风量(m3/s);
    F--每层开启门的总断面积(m2);
    v--门洞断面风速(m/s)取0.7-1.2m/s;
    N2--开启门的数量;
当采用常开风口时:20层及以下取2.20层以上取3
当采用常闭风口时:取l
         L3=0.083AFN3         (5.1.1-4)
式中  L3--送风阀门的总漏风量(m3/s);
    AF--每层送风阀门的总面积(m2);
    0.083--阀门单位面积的漏风量(m3/s·m2);
    N3--漏风阀门的数量; 、
    当采用常开风口时:取0
    当采用常闭风口时:取楼层数

那为什么上海规范是三者加起来?
回复
80教育
2005年11月04日 11:19:27
10楼
楼上的计算方法是上海的吗?
回复
zengjm
2005年11月15日 14:05:35
11楼
是啊,上海市工程建设规范-《民用建筑防排烟技术规程》

上海的地方规范和国家规范怎么不一样?
回复

相关推荐

APP内打开