易燃液体仓库喷淋
mym01
mym01 Lv.4
2010年07月19日 19:24:15
只看楼主

我们的喷规对易燃液体仓库的喷淋强度的规定几乎没有。每次做到甲乙类液体仓库,又必须上喷淋时就头疼。最后只能做成泡沫雨淋系统,这样喷淋强度可以参照低倍规范,如果要用闭式-水系统,只能参照NFPA提出的强度了。请教大家碰到这种问题是如何解决的?

我们的喷规对易燃液体仓库的喷淋强度的规定几乎没有。每次做到甲乙类液体仓库,又必须上喷淋时就头疼。最后只能做成泡沫雨淋系统,这样喷淋强度可以参照低倍规范,如果要用闭式-水系统,只能参照NFPA提出的强度了。请教大家碰到这种问题是如何解决的?
免费打赏
kkm19880821
2010年07月27日 19:55:41
12楼



水的冷却降温却一旦发生火灾可能造成更大的流淌火,在扑救可燃液体火灾的时候直流水枪是不能用的,只能用开花或者喷雾降低温度,最后用泡沫扑灭。闭式泡沫系统在低倍数规范了有详细要求,可以参考一下
回复
wlhc
2010年07月28日 23:42:44
13楼
感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!让本人受益良多,楼主的奉持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料常全面的我也必须下载下来,学习借鉴了。真的是太感谢您了。一定要好好学习,天天向上
回复
fumeijian
2010年08月02日 08:33:50
14楼
泡沫喷淋。
回复
cjf1860
2010年08月02日 11:42:34
15楼
学习一下,易燃液体仓库喷淋确实是个头痛的事情。。
回复
lypzyt
2010年08月02日 15:06:02
16楼
可以参照石油化工企业设计防火规范
回复
marlboro777
2010年08月04日 12:02:45
17楼
如果说奥特曼不打怪兽的话,他会有土木币和筑龙币来下资料吗?

参数按严重危险级设计。一般选泡沫-闭式联用系统,可以参考FM的参数。
回复
loco
2010年08月05日 13:57:18
18楼
做泡沫喷淋
回复
yangzishan
2010年08月06日 13:24:59
19楼
做成泡沫液体。
回复
通途之梁
2010年08月08日 22:26:04
20楼
开式泡沫雨淋系统,参照低倍规范,用水成膜泡沫,先喷泡沫后喷水的联用系统,
回复
xiaodai97sd4
2010年08月09日 16:09:02
21楼