易燃液体仓库喷淋
mym01
mym01 Lv.4
2010年07月19日 19:24:15
只看楼主

我们的喷规对易燃液体仓库的喷淋强度的规定几乎没有。每次做到甲乙类液体仓库,又必须上喷淋时就头疼。最后只能做成泡沫雨淋系统,这样喷淋强度可以参照低倍规范,如果要用闭式-水系统,只能参照NFPA提出的强度了。请教大家碰到这种问题是如何解决的?

我们的喷规对易燃液体仓库的喷淋强度的规定几乎没有。每次做到甲乙类液体仓库,又必须上喷淋时就头疼。最后只能做成泡沫雨淋系统,这样喷淋强度可以参照低倍规范,如果要用闭式-水系统,只能参照NFPA提出的强度了。请教大家碰到这种问题是如何解决的?
免费打赏
ykx1982
2010年08月09日 20:05:31
22楼
学习了!
回复
zza2007
2010年08月10日 17:26:20
23楼
这个的确是个难题,期待大家的解答。
回复
当时明月照云归
2012年05月30日 17:14:11
24楼
当必须采用喷淋系统增加仓库面积时,只有两种选择,泡沫雨淋和泡沫喷淋。究竟选哪个?
根据新的泡沫灭火系统设计规范:

7.3 闭式泡沫—水喷淋系统
7.3.1 下列场所不宜选用闭式泡沫—水喷淋系统:
1 流淌面积较大,按本规范第7.3.4条规定的作用面积不足以保护的甲、乙、丙类液体场所;

2 靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的水溶性液体场所;
3 净空高度大于9m的场所,
7.3.2 火灾水平方向蔓延较快的场所不宜选用泡沫—水干式系统。
7.3.3 下列场所不宜选用管道充水的泡沫—水湿式系统;
1 初始火灾为液体流淌火灾的甲、乙、丙类液体桶装库、泵房等场所;
2 含有甲、乙、丙类液体敞口容器的场所。
7.3.4 系统的作用面积应符合下列规定:
1 系统的作用面积应为465m2;
2 当防护区面积小于465m2时,可按防护区实际面积确定;

3 当试验值不同于本条第1款、第2款的规定时,可采用试验值。
7.3.5 闭式泡沫—水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/(min·m2)。
7.3.6 闭式泡沫—水喷淋系统输送的泡沫混合液应在8L/s。至最大设计流量范围内达到额定的混合比。
7.3.7 喷头的选用应符合下列规定:
1 应选用闭式洒水喷头;
2 当喷头设置在屋顶时,其公称动作温度应为121℃~149℃;
3 当喷头设置在保护场所的中间层面时,其公称动作温度应为57℃~79℃;当保护场所的环境温度较高时,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
7.3.8 喷头的设置应符合下列规定:
1 任意四个相邻喷头组成的四边形保护面积内的平均供给强度不应小于设计供给强度,且不宜大于设计供给强度的1.2倍;
2 喷头周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物;
3 每只喷头的保护面积不应大于12m2;
4 同一支管上两只相邻喷头的水平间距、两条相邻平行支管的水平间距,均不应大于3.6m。
7.3.9 泡沫—水湿式系统的设置应符合下列规定:
1 当系统管道充注泡沫预混液时,其管道及管件应耐泡沫预混液腐蚀,且不应影响泡沫预混液的性能:
2 充注泡沫预混液系统的环境温度宜为5℃~40℃;
3 当系统管道充水时,在8L/s的流量下,自系统启动至喷泡沫的时间不应大于2min;
4 充水系统的环境温度应为4℃~70℃。
7.3.10 泡沫—水预作用系统与泡沫—水干式系统的管道充水时间不宜大于1min。泡沫—水预作用系统每个报警阀控制喷头数不应超过800只,泡沫—水干式系统每个报警阀控制喷头数不宜超过500只。
7.3.11 当系统兼有扑救A类火灾的要求时,尚应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。
7.3.12 本规范未作规定的,可执行现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084。

根据这几条新规范,是否就可以解决这些疑问了呢?
回复

相关推荐

APP内打开