防烟楼梯间及其前室加压送风口高度怎么定呀?
jpxin
jpxin Lv.2
2005年10月27日 10:55:01
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室加压送风口高度怎么定呀

防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室加压送风口高度怎么定呀
80教育
2005年12月09日 13:21:53
12楼

学习中。。。
回复
cnmarqt
2005年12月09日 14:57:34
13楼

应该的,手动装置斑竹说的很明白了,至于风口位置,主要考虑烟气的侵袭,一般烟气为高温浮在上方,而规范说风口应避开门与烟气威胁,故应设在下方。至于200-300mm是大家的经验数值,太高会直接送到人身上,太低将地上浮尘吹起。
回复
laowei198125
2005年12月28日 17:07:58
14楼
底边距地300-600mm,《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》p71页说得
回复
80教育
2005年12月28日 17:22:09
15楼

书可以传一下吗?
回复
zsxa-lxr
2007年01月14日 11:12:50
16楼
《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》书可以传一下吗
回复
newanna1999
2007年01月14日 21:13:22
17楼
“至于200-300mm是大家的经验数值,太高会直接送到人身上,太低将地上浮尘吹起”这是错误的,看上海关于防排烟的规范规定:加压送风口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。