防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室加压送风口高度怎么定呀
防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室加压送风口高度怎么定呀
2楼
合用前室的机械加压送风口每层设置,距每层地面高度为300mm,发生火灾时,远距离打开着火层及其上下层的风口。防烟楼梯间每隔两层设置自垂式百叶风口。所有前室或和用前室的消防送风口均与风机联动,就地或消防中心均可控制。机械加压送风井内表面必须光滑,不得漏风。
回复
3楼
出自何处?期望你的回复
回复
4楼
一般也就这么多,还应该结合具体情况
回复
5楼
有一工程合用前室的机械加压送风口距每层地面高度为800mm,消防部门说太高。不知有没有具体规定。
回复
6楼
可能是为了避免人吹大风感吧~ 找了下!好象是没看见哪本规范或手册上有这样的规定哦!一般好象都是距每层地面高度为200-300mm
回复
7楼
《现行建筑设计规范图说大全-建筑消防设施设计图说》:防烟楼梯间加压风口宜每隔2层或3层设置一个,风口应采用自垂式百叶风口,风口位置应设在下部。(虽没有具体说离地面尺寸,但200~300是比较合理的。)
另:《暖通空调.动力》4.1.11-5中,前室的加压送风口为长闭型时,应设置手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置连锁,手动开启装置宜设在距地面0.8~1.5m处或长闭加压风阀。
回复
8楼
我对这方面是个门外汉,但我觉得这里的人都很专业啊。我也学到好多东西啊
回复
9楼
规范中只说加压送风口应设在下部,我所见图纸300mm,500mm,800mm,1000mm高度均有,但有一点是明确的,着火时烟气是先充满房间上部再迷漫至下部的,因此加压送风口设在下部的高度须有利于人的呼吸,即加压送风口风量抵不住烟气迷漫量时,在房间下部至少还有一定量(高度)的新鲜空气有利于人逃生,而决非避免人吹大风的感觉,或许吹大风的位置更还有利于逃生。
回复
10楼
机械加压送风口由百叶和阀体组成,阀体的开启机构在百叶的一侧,人疏散时,开启机构应在人方便操作的位置0.8~1.2米.火灾时开启阀门的同时打开连锁风机加压送风,如果操作机构的位置不合理时,应考虑远程开启加压送风口的装置!
回复
11楼
关于加压送风口应设在下部,并无规范规定。从烟气蔓延途径看,是从建筑物内部(走道)经由前室门到前室,再经楼梯间门到楼梯间,门高一般为2.1m。个人认为加压送风口高度不宜过低,最低为底标高1.0m左右,使得新鲜空气送入到人员呼吸带,最有利于人员疏散和安全。加压送风口设置过低的弊病是:1.不利于人员呼吸带新鲜空气带形成;2.容易为日常人们的活动,如搬东西等,造成碰损;3.容易为有的不规矩人员的活动,造成火灾隐患,如丢进废纸等。重庆有一高层酒店发生火灾,就是因有人丢进烟头到了送风竖井,竖井内有丢进的易燃杂物,导致了一场火灾。
回复