跟大家交流一下,根据民用建筑防火规范,和高规,应急照明时间分别为20,30分钟,可我见过其他设计师的图纸,有45,60,90分钟的,大家设计采用多少不妨交流一下
跟大家交流一下,根据民用建筑防火规范,和高规,应急照明时间分别为20,30分钟,可我见过其他设计师的图纸,有45,60,90分钟的,大家设计采用多少不妨交流一下
12楼
消防灯具的规定90MIN
回复
13楼
我还没见过90分钟的规定,谁有上传一份看看。
回复
14楼
好象最低不得少于60分钟吧!!。。。。。。。
回复
15楼
见到这么多同行讨论,受益颇多.
回复
16楼
消防应急灯具的应急工作时间应不小于45min......
GB 17945-2000 《消防应急灯具》第5.1.2条.
回复
17楼
感谢提供最新规范
回复
18楼
看来90分钟的规范还没有!!
回复
19楼
90min
现在大多的厂家灯具都做到这点了
我们再标个20min的没什么大意义了
只要是应急照明,我时间都表明不小于90min,这样所有的要求都能满足,这样做一方面也是偷懒,但有次审图他们就问我设定这么长时间的依据是什么
回复
20楼
应急照明还是严格按规范执行,一味的加大就是浪费,这当然是审查所不容许的。
回复
21楼
90分钟,建规上有明文规定.
回复