吊顶式空调器风机一停就漏水,原因
xuke854
xuke854 Lv.8
2010年07月16日 16:11:06
来自于中央空调
只看楼主

我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。

空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。
有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。
空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。
免费打赏
xuke854
2010年07月17日 12:36:41
2楼
厂家今天来人了,说是由于风管长度比较短,而空调器压头高,所以漂水。
目前风管最不利环路长度大多数都为40米,空调器的余压为220PA,我认为压头不算大。
之所以一停机就漏水是因为厂家的存不盘做的小造成的。因为他们的存水盘长宽只比表冷器各大了10公分。
请大家谈谈看,目前情况很严重,两幢楼共200多台6000风量的空调器,已发现有20几台漏水了。而且不漏水情况并不确定,今天这台漏,明天可能就是那台漏。搞得我们现在室内空调器都不敢停,很麻烦。
回复
wgj1207
2010年07月17日 13:15:24
3楼
目前来说 只能从设备本身做改造了。
回复
cnbbzz
2010年07月17日 13:47:48
4楼
没遇见过,好奇水从空调箱哪个位置流出来的?如果纯粹压头大,盘管面风速高,水应该吹到送风口。
回复
desheng001
2010年07月17日 17:44:48
5楼
存水盘??是冷凝水接水盘么,如果只比比表冷器占用的大十公分,恭喜你楼主,可以换新风机了
回复
adingkgb
2010年07月17日 18:15:24
6楼
既然是共性的问题,那么只要找到一个空调箱漏水的原因,其他的基本上也就知道了
首先要确认安装质量,是否存在水盘泄漏,安装不平,水管不畅等情况。
尽管风机运行时不漏水,也需要查看下当时箱内情况,看看是否有凝结水溢出或飘出表冷段(有时,尽管有水溢出,但被风吹至某些部位,不致渗漏,当风机一停,水就可能漏至空调箱外)
一般正常情况,空调箱内,除表冷段下方的水盘内是有水的。其他位置(箱底面)不应该有水。

最直观的方法,选择一台一直漏水的空调箱,运行状态未漏水时,停止风机运行,同时立即观察箱内情况。看看这水究竟是哪里来的。
回复
adingkgb
2010年07月17日 18:22:26
7楼
如果是风机丫头过大(气流速度过快)导致瓢水,那么有可能使出风段风管进水(水被吹进风管)。
如果出风段风管是倾斜向上的,那么在风机运行时这些水就不会倒流回空调箱,当停机时,风管内的水倒流回空调箱,就有可能漏水了。
我们单位以前遇到过这种情况,但当时连风管一起漏水(风管没可能做到水密程度:lol )
回复
weizun88
2010年07月17日 22:31:24
8楼
漏水问题,很郁闷
回复
xuke854
2010年07月18日 13:01:00
9楼

1、首先安装的问题已经彻底检查过了,没有异常。
2、表冷器的两端铜管是裸露的,此处没有加挡水板。我们现在怀疑就是从这两处飘酒出来的水,进入到风机段。目前观察到的情况是停机后出现漏水,但我们认为如果确实是这个问题的话,即使风机一直不停,长期运行时仍然会出现漏水。
3、我昨天量了一个6000风量6排管的表冷器尺寸,经计算,截面风速为2.85M/S,与设计手册要求的2.5M/S较大,风速过大又没有加挡水板,就会造成漂水。

刚才又联系了美的厂家,对方说已将设计空调设计平面图发给厂里了,厂里要确认是不是风管过短,而空调器余压过大,从而造成了漂水。我感觉他们在推卸责任,我已向几个设计同行讨论过了,最不利环路长度40米,余压值为220PA并不算大,并且这个余压值与表冷器处的风速并不对等。不能说余压值大就表明表冷器出现漂水,因为相同余压值的情况下,表冷器也可以加大表面积呀。
我们上两个商场用的吊顶空调器是靖江小厂家生产的,他们的产品冷凝水盘是整体式的,也就是说把表冷段及风机段全部包裹起来,因此就没有出现过漏水情况,而这家的产品却是局部存水盘式的,当然并不是说局部式的就不对,只是这需要产品设计师详细计算才能确定的。

[ 本帖最后由 xuke854 于 2010-7-18 13:06 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年07月18日 19:38:35
10楼
回楼上斑竹,飘水主要和通过表冷段的气流速度关系大。
至于说到水盘形式,是把风机一起包裹起来的整体式,还是仅仅位于表冷器下。 这个虽然有厂家做成‘整体式’,但一般来说没有必要。只要计算准确,设计合理,安装到位,根本不应该出现瓢水而导致的风机段都浸水的现象。有些厂家把水盘做成整体式,其实是‘偷懒’了。这样对于气流速度和挡板设置以及箱内气流组织等问题的要求就降低了(实质上是把瓢水问题的不良后果给弱化了,而非杜绝瓢水)。试想,电机和风叶风管等长期受到飘水影响,能有好结果么?尽管不漏水。
当然有些很小的吊式空调箱,由于内部空间有限,吧水盘做成整体式也是有的。
但既然没有做成整体式,那就应该保证其他部位不浸水。
如果可以确认空调箱内的风机上或箱内壁上有水迹,那就说明肯定有飘水现象存在。

当表冷器上的凝结水被气流带出后,积存于空调箱内底板,由于风机运行时箱内是负压的,只要积水不严重水位不高,那么确实可能暂时不漏水。当积水达到一定程度超过负压,或者风机停止,那么就必然要从箱体缝隙处漏水。

另外,如果该空调箱出风段有风阀的话,可以关小试试,人为降低气流循环量,降低表冷段流速,满足设备技术指标(2.5M/S)后,再看看瓢水现象是否改善。如果仍未改善,那就肯定需要厂家出面解决。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-18 22:46 编辑 ]
回复
oldfoxking
2010年07月18日 21:49:12
11楼
同意楼主意见,现在只能想办法去控制飘水,调整迎面风速在2.5m/s以下
回复