动态阻力平衡阀1.动态阻力平衡阀的特点动态阻力平衡阀具有自力式流量控制阀功能、自力式压差控制阀功能、增设了阻力锁闭功能,其各项功能由转向开关自由转换。具有操作简单,方便,快捷,稳定等特点,可按设计要求分别实现不同的功能。2.动态阻力平衡阀的工作原理该产品在保留了自力式流量控制阀的自动平衡阀组、压差自动平衡机构、手动调节阀组、压力控制反馈管路、设定流量的刻度标尺等结构的基础上,增加了阻力锁定装置和压力检测孔。不使用阻力锁定装置时本阀与自力式流量控制阀功能完全相同——具有恒定流量的功能。在热网初调节阶段,锁定装置完全打开,该阀按自力式流量控制阀的调节方法进行调节,热用户的流量很快达到平衡状态,发挥了自力式流量控制阀在热网平衡控制上的优势。然后启动锁定装置,该阀变成了一个具有变流量性能的平衡阀。由于各个热用户平衡了,循环泵再进行变速时,各用户流量将成等比例的变化,依然保持平衡状态。自力式流量控制阀的定流量和平衡阀的变流量,两种功能可以根据具体需要进行转换。分户计量后,接通导压管又可作为自力式压差控制阀使用。
1.动态阻力平衡阀的特点
动态阻力平衡阀具有自力式流量控制阀功能、自力式压差控制阀功能、增设了阻力锁闭功能,其各项功能由转向开关自由转换。具有操作简单,方便,快捷,稳定等特点,可按设计要求分别实现不同的功能。
2.动态阻力平衡阀的工作原理
该产品在保留了自力式流量控制阀的自动平衡阀组、压差自动平衡机构、手动调节阀组、压力控制反馈管路、设定流量的刻度标尺等结构的基础上,增加了阻力锁定装置和压力检测孔。3. 动态阻力平衡阀的适用场合
未实施分户热计量前期,以热源为主变流量调节运行时,本阀打开自力式流量控制阀功能,按用户所需流量调节好,发挥了自力式流量控制阀在热网平衡控制上的优势:自动消除管网的剩余压头及压力波动产生的影响,方便快捷的使热网达到平衡状态。在循环水泵压力、流量、运行状况不变的情况下,启动阻力锁闭功能,锁定用户此时平衡状态下的阻力。(由于各并联管段的特性阻力数S被锁定不变,网路的总流量在各管段中的流量分配比例不变,网路总流量增加或减少多少倍,各并联管段的流量也相应地增加或减少多少倍,即总水流变化30%,各支路用户也同比变化30%,)那么当循环水泵随室外气候变化变流量运行时,热网各支路用户就会随着总循环水量的变化同比变化,实现以热源为主动变量的变流量运行方式。
实施分户热计量后,以用户为主动变流量运行时,也不必更换阀门,打开阻力锁定装置,连接供水导管,开启压差阀功能,动态阻力平衡阀又成为具有可调性能的可调压差阀,配合户内恒温阀来完成以用户为主动变流量的热网调控。动态阻力平衡阀的应用使一种好的热网平衡技术与变流量运行调节有机结合在一起,使以热源为主动变流量的热网调控系统变的可行。此阀会在今后变流量运行的热网中充当重要角色。
五.结 论
1、自力式流量控制阀不适用以热源为主动变流量运行模式,只适合定流量质调节运行模式。
2、自力式压差控制阀不适用以热源为主动变流量运行模式,只适合以用户为主动变流量运行模式。
3、手动平衡阀适合以热源为主动变流量运行模式,但操作复杂,平衡调节难度大,不易将大网调节平衡。
4、动态阻力平衡阀既适合以热源为主动变流量运行模式,又适合以用户为主动变流量运行模式,是与时俱进的好产品。
六,结束语:
预计今后十年中,供热企业将实现由粗放型经营到质量、效益型经营的转变,集中供热的效率、效益的提高,依赖于新技术的发展和水力平衡产品的创新与推广。我公司紧密结合供热企业在供热过程中遇到的技术难点,开发出适时实用的产品使供热企业减少耗能增加收益,为供暖事业的节能减排做出应有贡献。本公司有动态阻力平衡阀的全部动态性能演示装置,望各位同仁参观指导。
技术:张斌 13582712926