无功补偿柜对出线柜后安装的电能表有节电作用吗?
lfxue
lfxue Lv.2
2010年07月15日 18:18:21
只看楼主

请教各位:我厂是从别人厂的出线柜接了一条120的5蕊电缆。电能表的互感器是安在我们接的这条电缆上的,请问他们厂的无功补偿柜对我们的用电量有作用吗?是不是要在该电缆到我们厂的配电柜旁再做一个无功补偿柜安上。我们的那块电能表才会在同样的负荷用电情况下少走一点,也就是说是不是这样才可以减少电费。还是根本就没这回事,望大家多给意见,谢谢啦!现在我们厂一个月35000左右的电费,如果无功补偿柜起作用大概能节约多少。

请教各位:我厂是从别人厂的出线柜接了一条120的5蕊电缆。电能表的互感器是安在我们接的这条电缆上的,请问他们厂的无功补偿柜对我们的用电量有作用吗?是不是要在该电缆到我们厂的配电柜旁再做一个无功补偿柜安上。我们的那块电能表才会在同样的负荷用电情况下少走一点,也就是说是不是这样才可以减少电费。还是根本就没这回事,望大家多给意见,谢谢啦!
现在我们厂一个月35000左右的电费,如果无功补偿柜起作用大概能节约多少。
免费打赏
一指慢
2010年07月15日 19:14:51
2楼
可以减少电费?根本就没这回事!
能减少你处的电压降,减少电费那是微乎其微不足道的。
回复
newd
2010年07月15日 19:17:43
3楼
:lol 无功补偿不是万金油
回复
pengdikun2010
2010年07月16日 09:42:09
4楼
不会减少电费
回复
wangjun9852
2010年07月16日 09:45:39
5楼
你那边如果是计量无功的话 是可以的,
回复
lfxue
2010年07月17日 18:09:27
6楼
那请问有无无功补偿柜有有何区别呢?
回复
liulu52z
2010年07月22日 11:34:02
7楼
:call:
回复
lingtao
2010年07月22日 21:31:15
8楼
应该起不了作用了,因为你的无功别人已经帮你补了
回复
changmingtumu
2014年10月16日 22:53:10
9楼
lingtao 发表于 2010-7-22 21:31 应该起不了作用了,因为你的无功别人已经帮你补了可以减少电费?根本就没这回事!能减少你处的电压降,减少电费那是微乎其微不足道的。他装了你就不用再装无功补偿柜了,而且无功补偿主要是电力局能降低线损,因为功率因素提高了,如果没有不装无功补偿功率因素太低会被罚款的
回复
fitman
2014年10月17日 09:18:36
10楼
供电工厂的补偿不会影响出线里的无功情况。
如果分用户的计费是由供电公司计量的,会装上有功和无功电能表,因此必须自行安装无功补偿。如果是上级用户代收的,因一般只装有功电能表,所以补偿也不会影响电费。
回复