以前没想过电容补偿柜的耗电问题,今天突然想到这个问题,不明白了,在计算电容补偿柜的电流的时候都是当KW来计算,比如补偿电容是120kvar,就当120kW来计算电流,那是不是说如果运行的时候这120kvar的电容全部投上的话,这个电容柜就相当于一个120kW的负荷在用电?我想怕不是这样的吧,各位高手给解释一下,谢谢!
以前没想过电容补偿柜的耗电问题,今天突然想到这个问题,不明白了,在计算电容补偿柜的电流的时候都是当KW来计算,比如补偿电容是120kvar,就当120kW来计算电流,那是不是说如果运行的时候这120kvar的电容全部投上的话,这个电容柜就相当于一个120kW的负荷在用电?我想怕不是这样的吧,各位高手给解释一下,谢谢!
2楼
楼主的概念没搞清。“在计算电容补偿柜的电流的时候都是当KW来计算”,其实电流的计算公式是I=Q/(1.732U),这里Q的单位是千乏。理想的电容器仅是储能元件,不消耗有功功率,但实际肯定是会消耗一些有功的。
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
:time: :time:
呵呵
Kva不是kW ,虽然来源都是电压与电流的乘积,但物理意义是不一样的。
电容是储存电能的,它自身理论上是不消耗电能的,实际上由于有漏电和线路损耗,所以有很少的消耗。
电容储存的电能是与电机在相互交换,一个周波的时间内交换一次。
120Kva的电容,表明交换的电能是120Kva,这个电能就是我们称之为“无功功率”的电能。
我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
回复
5楼
回复
6楼
这种人 就不能理他了。自己去看书去。这也是专业论坛。