膨胀罐及膨胀水箱的选择
chenyuluoyan2010
2010年07月13日 16:59:15
只看楼主

求助:本人做别墅空调系统,现在需要选择膨胀罐或膨胀水箱,整个系统需要的水量大约是1.5m³,冬季供暖的水温最高为40度, 请问各位大侠,我给如何选择呢?

求助:本人做别墅空调系统,现在需要选择膨胀罐或膨胀水箱,整个系统需要的水量大约是1.5m³,冬季供暖的水温最高为40度,
请问各位大侠,我给如何选择呢?
免费打赏
qgpei1225
2010年07月13日 20:50:32
2楼
给你参考:
膨胀水箱选用及设计安装
 坛友:owen3113
“膨胀水箱
 
水箱容积计算
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
 
膨胀水箱选用
 
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。
型号 方形 圆形
公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度
1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700
2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800
3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 1000
4 1.0 1.20 1400 900 1100 0.5 0.59 1000 900
5 2.0 2.27 1800 1200 1200 0.8 0.83 1000 1200
6 2.0 2.06 1400 1400 1200 0.8 0.81 1100 1000
7 3.0 3.05 2000 1400 1400 1.0 1.1 1100 1300
8 3.0 3.20 1600 1600 1400 1.0 1.2 1200 1200
9 4.0 4.32 2000 1600 1500 2.0 2.1 1400 1500
10 4.0 4.37 1800 1800 1500 2.0 2.0 1500 1300
11 5.0 5.18 2400 1600 1500 3.0 3.3 1600 1800
12 5.0 5.35 2200 1800 1500 3.0 3.4 1800 1500
13 4.0 4.2 1800 1800
14 4.0 4.6 2000 1600
15 5.0 5.2 1800 2200
16 5.0 5.2 2000 1800
 
膨胀水箱设计安装要点
 
  膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
 
[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2010-7-13 20:52 编辑 ]
回复
qgpei1225
2010年07月13日 21:39:25
3楼
回复
chenyuluoyan2010
2010年07月14日 09:32:18
4楼
谢谢版主提供的详细资料,对我有很大的帮助,非常感谢。
回复
l401171600
2010年07月15日 17:51:53
5楼
谢谢楼主。我们老板也是台湾的。的确很厉害。
回复
everskyss
2010年07月15日 22:40:53
6楼
多谢提供资料
回复
kt521-007
2010年11月03日 12:15:42
7楼
高人真多啊.搞好几年了都不会
回复
zyuezhi
2010年11月08日 10:55:24
8楼
谢谢提供资料
回复
handongjordan100
2010年11月08日 20:25:58
9楼
我们单位是汽车厂的零部件公司,很多都是涂装车间,例如我们的冰水机组等设备,都是采用了定压罐和膨胀罐,在我们的冷却水和冷冻水补水中都采取了这种做法,不知道设计的伊始的,感觉没有头绪 现在下载学习了
回复
linxu019
2010年11月16日 22:47:36
10楼
版主真乃好人也,多谢版主提供
回复
lovestef163
2011年01月03日 13:09:17
11楼
回复领币,土木币
回复

相关推荐