低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。
低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。
2楼
35-50
100-125
回复
3楼
6根电缆敷设在桥架中的校正系数:0.72 35平方的足够了,开关选160/100的
回复
4楼
如果三芯或以上,铜芯,无钢铠护套的聚氯乙烯绝缘电缆应选截面50的,交联聚乙烯绝缘电缆选用截面35。如为铝芯分别选用70和50的。
桥架按单层并列取校正系数0.7.
断路器如无特殊设备和特殊保护要求选用额定电流100A即可。
回复
5楼
同意2楼
回复
6楼
原帖由
ikkizeng 于 2010-7-13 14:45 发表
6根电缆敷设在桥架中的校正系数:0.72 35平方的足够了,开关选160/100的 [/quote】
同意
回复
7楼
:call: 学习了
回复
8楼
:victory: :victory:
回复
9楼
6根电缆敷设在桥架中的校正系数:0.72 35平方的足够了,开关选160/100的 [/quote】
同
回复
10楼
同意4楼的,VV跟YJV同截面载流量是不一样的,还要考虑电缆敷设时的校正系数,断路的额定电流选100A就可以了