计算电流90A,你选择多大的开关及电缆?
dfp_001
dfp_001 Lv.3
2010年07月13日 12:11:35
只看楼主

低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。

低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。
免费打赏
zg9527zg
2010年07月13日 14:05:13
2楼
35-50
100-125
回复
ikkizeng
2010年07月13日 14:45:28
3楼
6根电缆敷设在桥架中的校正系数:0.72 35平方的足够了,开关选160/100的
回复
zhanglei730406
2010年07月13日 16:13:31
4楼
如果三芯或以上,铜芯,无钢铠护套的聚氯乙烯绝缘电缆应选截面50的,交联聚乙烯绝缘电缆选用截面35。如为铝芯分别选用70和50的。
桥架按单层并列取校正系数0.7.
断路器如无特殊设备和特殊保护要求选用额定电流100A即可。
回复
ccc.99
2010年07月13日 16:17:30
5楼
同意2楼
回复
wxfx
2010年07月13日 16:18:33
6楼
原帖由 ikkizeng 于 2010-7-13 14:45 发表
6根电缆敷设在桥架中的校正系数:0.72 35平方的足够了,开关选160/100的 [/quote】
同意
回复
pengdikun2010
2010年07月14日 11:55:58
7楼
:call: 学习了
回复
lymengyu
2010年07月20日 11:35:41
8楼
:victory: :victory:
回复
吾心若兰
2011年03月18日 23:25:00
9楼
6根电缆敷设在桥架中的校正系数:0.72 35平方的足够了,开关选160/100的 [/quote】
回复
yjd107888
2011年03月19日 16:18:54
10楼
同意4楼的,VV跟YJV同截面载流量是不一样的,还要考虑电缆敷设时的校正系数,断路的额定电流选100A就可以了
回复
zxiaohai
2011年03月19日 17:21:54
11楼
学习了学习了