计算电流90A,你选择多大的开关及电缆?
dfp_001
dfp_001 Lv.3
2010年07月13日 12:11:35
只看楼主

低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。

低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。
免费打赏
dalin77
2011年03月19日 17:57:46
12楼
电缆选50平方,开关选160/100的
回复
tanmeng_789
2011年03月19日 19:27:11
13楼
同意4楼
回复
wyzh9
2011年03月23日 23:17:11
14楼
6根电缆敷设在桥架中的校正系数:0.72 35平方YJV电缆的足够了,开关选160/100的
同意
回复
maya2005
2011年03月24日 21:43:32
15楼
难道不考虑压降吗?
回复
菜鸟1414
2014年04月11日 17:18:04
16楼
学习学习~~~
回复
小怪兽打凹凸曼
2016年06月27日 11:10:50
17楼
zhanglei730406 发表于 2010-7-13 16:13 如果三芯或以上,铜芯,无钢铠护套的聚氯乙烯绝缘电缆应选截面50的,交联聚乙烯绝缘电缆选用截面35。如为铝 …电缆校正系数的作用是干嘛的,我是新手,不要吐槽
回复
小怪兽打凹凸曼
2016年06月27日 11:12:30
18楼
dalin77 发表于 2011-3-19 17:57 电缆选50平方,开关选160/100的快关选160/100是160A或是100A的意思么:P