求教地板采暖环路压力损失
yudongshengemail
2005年10月18日 20:03:29
来自于采暖供热
只看楼主

请教高手,我是地板采暖建筑公司的,甲方给出了房间热负荷,管径,可是环路的压力损失不会算,我这里有本<<地面辐射供暖技术规程>>,附录C中水利计算表根据管径.流速(流量)可以查出比摩阻,我是想问流速或流量怎么确定?或着有其他方法求么?小弟在这里先谢谢了.

请教高手,我是地板采暖建筑公司的,甲方给出了房间热负荷,管径,可是环路的压力损失不会算,我这里有本<<地面辐射供暖技术规程>>,附录C中水利计算表根据管径.流速(流量)可以查出比摩阻,我是想问流速或流量怎么确定?或着有其他方法求么?小弟在这里先谢谢了.
免费打赏
yanxinming198608
2009年04月01日 11:10:16
22楼
这个局部阻力等于沿程阻力是什么意思?
回复
rg2005
2009年04月08日 22:35:08
23楼
你拿道是各房间热负荷,分配器位置,要求你们深化盘管吧。算的是分配器后盘管的水力计算
回复
hvac9999
2009年04月13日 10:39:11
24楼
当然是先计算负荷,再确定水量,再根据水量计算水流速,根据流速查比摩阻,根据管道长度计算总阻力了
这是正常算法,注意环路阻力平衡
回复