请教高手,我是地板采暖建筑公司的,甲方给出了房间热负荷,管径,可是环路的压力损失不会算,我这里有本<<地面辐射供暖技术规程>>,附录C中水利计算表根据管径.流速(流量)可以查出比摩阻,我是想问流速或流量怎么确定?或着有其他方法求么?小弟在这里先谢谢了.
请教高手,我是地板采暖建筑公司的,甲方给出了房间热负荷,管径,可是环路的压力损失不会算,我这里有本<<地面辐射供暖技术规程>>,附录C中水利计算表根据管径.流速(流量)可以查出比摩阻,我是想问流速或流量怎么确定?或着有其他方法求么?小弟在这里先谢谢了.
12楼
你算错了
回复
13楼
100Pa每米有点太大了,80m就是8m,加上局部阻力16m,太大了吧
算错了,应该是0.8M,你多算了个0,10000Pa才是1MH2O
回复
14楼
先计算负荷,再确定水量,再根据水量,根据平均摩阻80-120P,选择管径
回复
15楼
1、先根据热负荷求出地面盘管的间距,布置盘管,
2、然后根据盘管长度计算你要计算的这根管负担的热负荷(也就是这根管的单位散热量乘这根管带的面积),根据流量G=0.86×Q/ΔT,算出这根管的流量,
3、查表得出比摩阻ΔP,比摩阻乘这根管的长度再乘个局部阻力所占总阻力的计算系数,最后就得出这根管的在分集水器之间的阻力损失。
回复
16楼
教你一招,直接用软件计算,鸿叶、天正、浩辰都有这方面的计算
回复
17楼
我的做法和你一样,但是你包括向下的热损么??若包括结果很大的
回复
18楼
wsm为什么没人顶,大部分人不太清楚
回复
19楼
这个问题 你拿供暖工程这本书 看看就知道 怎么算压力损失了....还有11楼兄弟
你的那个算法 错了.
我的意见 每个回路长度不超过90M..选用1620的管子 每个回路长度差 不是太大 肯定可以调得来...
回复
20楼
(武汉玉林电气 圣火采暖)
这个问题 你拿供暖工程这本书 看看就知道 怎么算压力损失了....还有11楼兄弟
你的那个算法 错了.
我的意见 每个回路长度不超过90M..选用1620的管子 每个回路长度差 不是太大 肯定可以调得来...
回复
21楼
这么多的见解,多谢各位的帮助了,小弟在这里谢谢了。