本厂直流屏,三个充电模块同时用气,中间一个电压偏高,且输出6.9A电流,另外两个不工作;直接拔除中间一个输入电源,另外两个平分6.9A电流,切电压正常,请高手指点迷津!

本厂直流屏,三个充电模块同时用气,中间一个电压偏高,且输出6.9A电流,另外两个不工作;直接拔除中间一个输入电源,另外两个平分6.9A电流,切电压正常,请高手指点迷津!
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月12日 10:20:48
2楼
期待高手
回复
qhpeng
2010年07月16日 15:35:27
3楼
期待中...
回复
steve664
2010年07月17日 04:50:50
4楼
三个同时工作时 中间模块电压高(高于243V) 其他2个模块电压低(应该是243V) 那母线电压肯定是高于243V的 于是中间模块有电流 其他2个模块没电流
你拔掉中间模块 另外2个模块输出电压一样高 于是均流了呗
建议 手动调节中间模块电压使三模块电压一样高 不行的话 更换中间模块
回复
qhpeng
2010年07月17日 16:15:12
5楼
回复
gdszkax
2011年01月17日 14:23:03
6楼
我是做专业做中置柜里的操作电源的,有需QQ772322599深圳艾克赛系统设备有限公司
回复