采暖主管道管径该怎么定大家帮忙!!
smsjhvac
smsjhvac Lv.4
2010年07月09日 17:22:02
来自于采暖供热
只看楼主

小弟有个问题请教下各位大哥! 我的一个客户家是3层的别墅。总采暖面积达到300平。。想请问下各个楼层的主管道该用什么样的 。。烦请大家告诉下哦 !谢谢咯!:time:

小弟有个问题请教下各位大哥! 我的一个客户家是3层的别墅。总采暖面积达到300平。。想请问下各个楼层的主管道该用什么样的 。。烦请大家告诉下哦 !谢谢咯!:time:
免费打赏
lgtlllhb641
2010年07月10日 14:40:06
2楼
管径的选择是通过经济比摩阻来选择的,范围要控制在60~120Pa/m,如果有并联的支管要根据资用压力来选管。
环路资用压力/环路的长度=管道的比摩阻 根据数值查表就可以了。
(如果是暖通专业能看懂这些,如果是半路出家的,那就无能为力了)
回复
smsjhvac
2010年07月11日 10:50:11
3楼
大哥 您说的太专业了 小弟看不懂 我把问题告诉您,烦请您直接告诉我答案 OK吗?
3楼 310平米 采暖主管道一到3楼需要变径吗、
地暖管是20的。我们现在的设计是一楼用32的主管道,2楼和3楼都是25的主管道。、
这样设计的话 我怕到时候3楼热不起来。
您觉得这样有问题吗?
回复
xysn163
2010年07月11日 11:49:27
4楼
要看你用的是什么热源,工作压力多大。
回复
smsjhvac
2010年07月12日 13:32:22
5楼
壁挂炉哦 36KW的 威能。 压力我就不清楚了哦。
回复
jingtongshuinuan
2010年07月12日 18:00:34
7楼
要理论计算太麻烦,根据经验说的话,一楼到锅炉之间连接管使用DN40主管就可以,个人认为2、3楼变径成为DN32就行了,在供暖过程中避免水量不足和三楼管道带气的可能。
回复
lgtlllhb641
2010年07月12日 19:40:56
8楼
实际问题实际解决,同意4楼的观点。
回复
jxknnt
2010年07月13日 10:58:18
9楼
最好DN40ppr.,32勉强,行肯定行,我们也做32的,成本小点
回复
smsjhvac
2010年07月14日 09:31:33
10楼
我们每层都设有取暖阀门。我们现在的设计是1楼DN32。2、3是DN25 。
这样的话 如果不加泵的话,阀门都开到最大。3楼是不是会出现不热 或者管道带气?
如若把1、2楼流量控制小点。那样的话 能保证3楼的供热吗?
须专业人士告诉我答案!
回复
tassecafe
2010年07月14日 21:42:22
11楼
首先主管用同程,再外接一个循环泵,32的管子是可以的,问题是300平方全开的话,36KW不够用啊!
回复
smsjhvac
2010年07月19日 17:32:36
12楼
不加循环泵 如果1.2楼都不开 。。只开3楼。在没有循环泵的情况下 。能保证3楼的供暖吗、?
回复

相关推荐