我的主要工作是发电机房的通风降噪设计,有些问题请高手指点迷津。总所周知,做发电机房的通风要对发电机房的进风量和排风量做计算,假设按照发电机组各组件的对外幅热值来计算进风量为80000m³/h,排风量为40000m³/h.按照标准的机房安装布置,进风口和排风分别在发电机的前后面。我要问的问题来了,发电机的进风口的大小如何控制?凭我以往的经验,进风口的风速我一般控制在10m/s以内,再考虑到百叶窗的通风率和降噪消声片的空间系数得出进风口百叶窗的净面积。
总所周知,做发电机房的通风要对发电机房的进风量和排风量做计算,假设按照发电机组各组件的对外幅热值来计算进风量为80000m³/h,排风量为40000m³/h.
按照标准的机房安装布置,进风口和排风分别在发电机的前后面。
我要问的问题来了,发电机的进风口的大小如何控制?
凭我以往的经验,进风口的风速我一般控制在10m/s以内,再考虑到百叶窗的通风率和降噪消声片的空间系数得出进风口百叶窗的净面积。
如若,我将百叶窗的净面积做的很小很小,这样的话要是能够满足80000m³/h进风量的话,进风的风速必须很大很大。那自然风阻就会很大
R=(λ/d){(υ^2γ)/2g} R-阻力(kg/m2);λ-阻力系数;d-当量直径(m);υ-风速(m/s);γ-空气比重(kg/m3);g=9.8(重力加速度)。
而发电机组资料上我至今未查出对进风风阻的限定值,只有排气背压限定值。
假设我把进风口百叶窗开得只有手机那么大,因为排风量是恒定的,这样会不会造成发电机房内的负压也就是“真空".风阻过大,会导致气流进不了机房内吗?