请教关于10kv配电室和变压器室照明的要求。
fengyuanliu
2010年07月08日 22:37:13
来自于变压器
只看楼主

各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?

各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?
免费打赏
lingxuct
2010年07月09日 07:47:00
2楼
让提出问题的人参观所有配电室,问他“配电室如何做到防爆”?
回复
pjsy.608
2010年07月09日 10:44:56
3楼
防爆灯具主要用于一些易爆易燃物品的堆放厂房、库房等,对于10kV配电室,没有哪个规范要求需要防爆电器设备
回复
sertise
2010年07月09日 17:26:02
4楼
变配电间没有对灯具有防爆要求!
回复

相关推荐