10kV一次方案,请批评指正!
河图
河图 Lv.7
2005年10月14日 11:34:02
只看楼主

第一次做10kV变电所,单路进线,高压计量,带一台315变压器。请看一次方案,多指教!

第一次做10kV变电所,单路进线,高压计量,带一台315变压器。
请看一次方案,多指教!

1129260836027.jpg

免费打赏
遵义
2005年10月17日 10:36:50
12楼
1.能不能手动操作,不用电动?
2.上下进线可能跟灭弧方式有关,进线设不设接地开关有争议,建议不设!
3.电缆从顶上进,称为上进,电缆从下部进,称为下进。上两图,对进线负荷开关,都是上进,主受电柜是下进,没错!
4.对有的负荷开关,只能上进,电缆只能接在开关进线端,而系统电缆又从下进,为了解决这个矛盾,应做一个空柜,严格上也不是空柜,用铜排同汇流线排连接,进线电缆接在铜排下端。所以,有的不能倒进线的负荷,专门有一种倒装的方案,就是负荷开关倒过来安装,电缆直接接在进线端头上。
5.PT柜的负荷开关?如果没有,就是我前面所说的省钱方案。
回复
zly19831116
2009年10月22日 15:29:04
13楼
也在做高压 中途遇到很多问题 请大家多指教 学习了 学习中
回复
红苹果
2009年10月24日 00:18:43
14楼
哦,还有个问题,避雷器装那个部位是否违反规程?


进线一般避雷器放进线端,馈电一般放在馈出端。
进靠前,馈靠后装。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-25 18:45 编辑 ]
回复
bahnje
2009年10月24日 19:08:45
15楼
画的不好....呵呵
回复
bahnje
2009年10月24日 19:09:52
16楼
315的变压器搞这样,浪费钱