第一次做10kV变电所,单路进线,高压计量,带一台315变压器。请看一次方案,多指教!
第一次做10kV变电所,单路进线,高压计量,带一台315变压器。
请看一次方案,多指教!
![1129260836027.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/81/rBBhH11GukqAX-tkAABeY7L-KmE157.jpg)
2楼
请比较一下,哪个比较合理。
回复
3楼
第一台是PT柜,第二台是主受柜,第三台是计量柜。
有如下疑问:
1 母线断开方式,断开部位,哪个比较合理?母线选多大的比较合适?
2 PT柜负荷开关如何选择?主受柜负荷开关选额定电流125A的合适吗?
3 接地开关设置是否合理?
请大家多指教,谢谢!
发贴时忘了设成送分帖,现在想改没办法了。用编辑功能改不了。不好意思。
回复
4楼
贴个下载包
看不清
回复
5楼
j9494!
回复
6楼
恩
看不清楚
回复
7楼
请看吧
回复
8楼
还有一个。
回复
9楼
比较而言,第一方案合理一些。
有必要在进线处设电压互感器吗?取控制电压?
FLN36可从下端直接进线,接地开关、母线提升可省去,
或
母线提升+馈电+计量,进线负荷开关省去,这个方案省钱!
回复
10楼
这是一个母线-变压器组接线。为什么把测量PT和计量PT搞那么远呢,主进-计量,测量-出线。计量用隔离开关就好。负荷开关有125A?就用630A的,熔断器50A的。母线用40x4的就可以了。
回复
11楼
谢谢回答!还望继续指教!
1 我在进线处设电压互感器,是为了取负荷开关的操作电源。如果不设PT,取操作电源还有别的方法吗?
2 是不是有的开关只能上进线,而SF6负荷开关即可以上进线也可以下进线。SF6上进线时还要不要设接地开关?
3 上进线与下进线如何用图纸表示?是不是我的第一个图里,主受柜的负荷开关算上进线,而第二个图里算下进线。
4 不好意思,请问“母线提升”是怎么回事?能简单讲一下吗?
5 你说的可以省掉进线负荷开关指的是哪个负荷开关?我现在主回路就一个负荷开关,还能省吗?
谢谢!
回复