求教:并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?
zym2000_0
zym2000_0 Lv.2
2005年10月13日 22:03:09
来自于中央空调
只看楼主

并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?

并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?
免费打赏
njzxh
2005年10月18日 16:41:29
42楼
这个论文可以看看.
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月18日 19:56:03
43楼
楼上老高推荐的这篇论文,虽说不算什么新的理论成果,但起码在归纳总结并应用教科书的理论方面观点鲜明,指出了一些设计盲目求稳的弊端。值得一读。
回复
zyhml
2005年10月20日 15:39:05
44楼
以我的实际观察,我的系统只开一个泵时正常,开两个泵时漏水,所以压力肯定增大拉
回复
quandunhai
2005年10月21日 09:06:25
45楼
dongzhesheng@co163网友的分析确实有道理,此网友在网易暖通上有很多精彩发言,愿与你共同进步.怎么联系你?
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月21日 11:11:57
46楼
致quandunhai:不知有啥事需要联系?我的邮箱是dongzhesheng@163.com。愿意共同探讨、进步。
回复
scrxcfc
2005年10月21日 16:39:27
47楼

本人对以上内容有如下困惑:如果总流量为Q且选了标称流量为Q/2的2台水泵的话,则2台Q/2的水泵并联后其总流量应小于Q啊!所以我觉得应该还是要乘以一个系数。

回复
dongzhesheng@co163
2005年10月21日 19:15:12
48楼
回复47楼:建议你再读一遍29楼的帖子,还可读一遍42楼老高推荐的论文。认真读懂内在的原理后,你就明白了。
回复
暖通新能源
2005年10月21日 20:15:49
49楼
呵呵 恩 是那样的
回复
achi001
2005年10月22日 11:00:49
50楼

呵呵,顺便问一下,你30M扬程的水泵出口压力有这么高吗?是不是水泵放在底层???
回复
zyq13786396942
2005年10月22日 11:24:29
51楼
严重支持5楼说法
回复

相关推荐

APP内打开