急!!消火栓能否位于封闭楼梯间?
olivia326
olivia326 Lv.2
2005年10月13日 13:39:22
只看楼主

本人做一高层住宅(11层),楼梯间与电梯间设有防火门,本人将消火栓设于楼梯间内,审图说消火栓位于封闭楼梯间,错.请教高手:错在何处?(我在规范上未找到相应条文)万分感谢!

本人做一高层住宅(11层),楼梯间与电梯间设有防火门,本人将消火栓设于楼梯间内,审图说消火栓位于封闭楼梯间,错.请教高手:错在何处?(我在规范上未找到相应条文)
万分感谢!
olivia326
2005年10月14日 13:37:03
2楼
各位高手帮帮忙吧!!
回复
little_strong
2005年10月14日 15:13:23
3楼
类似问题以前也讨论过,你可以搜索一下
个人认为主要原因是封闭楼梯间一般设有常闭防火门,消火栓设于封闭楼梯间内,使用的时候要么门不能关严,烟会跑进楼梯间,要么门把水带夹死,不能正常出水。建议立管可以设于楼梯间内,而把消火栓布置在楼梯间外
回复
liubin797
2005年10月29日 22:16:43
4楼
我也出现过这样的审图问题
回复
hyl159357
2005年10月29日 22:48:10
5楼
审图套的是“消火栓需设于明显,易于取用的地方”
回复
poloq
2005年10月30日 11:10:07
6楼
着火时,封闭楼梯间是关闭的,若设于封闭楼梯间消火栓就派不上用场了。
回复
water-s
2005年10月30日 21:11:37
7楼
1.首先跟建筑专业确认这个楼梯间是否是封闭楼梯间,从你的问题上看,如果真的没门,那你的设计
是对的.
2.如果确认是封闭楼梯间,那你的设计是错的,建筑为啥做成封闭楼梯间,原因是失火时烟不串到楼梯间去,保证人员顺利逃生,你把消火栓设于封闭楼梯间,失火时这个楼梯间将失去封闭楼梯间的作用!因为消火栓拿出来用了,门关不上了.这一条虽然不在水专业上,当凡事多动脑就会想明白.
回复
saerka_rock
2005年10月31日 09:11:32
8楼
消火栓是不能设在封闭楼梯间内的,楼主还是改一下吧。虽然规范上没有明确的说法,但是一些地方消防大队和设计方沟通时谈到过这类问题,说是不允许放在封闭楼梯内的!
回复
huangju2005
2005年10月31日 11:25:54
9楼
楼梯间和电梯间不是一个防火分区,设消火栓是要根据防火分区做的
回复

相关推荐

APP内打开