小弟设计个改造项目,是火灾报警二级保护对象,应急照明打算用普通照明箱的一个应急灯专用回路做主电源,单灯带蓄电池作为备用电源,应急灯是否需要强启,如果需要强启的话我吧这个配电箱的主电源切断了的话即切除了非消防电源又能让应急灯因为失去主电而点亮,这样是否满足规范要求,如不满足的话哪位能教教小弟应该怎么做?双电源太难取了
小弟设计个改造项目,是火灾报警二级保护对象,应急照明打算用普通照明箱的一个应急灯专用回路做主电源,单灯带蓄电池作为备用电源,应急灯是否需要强启,如果需要强启的话我吧这个配电箱的主电源切断了的话即切除了非消防电源又能让应急灯因为失去主电而点亮,这样是否满足规范要求,如不满足的话哪位能教教小弟应该怎么做?双电源太难取了
2楼
增设EPS电源即可
回复
3楼
采用单灯带蓄电池,一般来讲如果每层应急照明回路的很少话可以自本层普通照明箱引出单独回路供电,不需要加强起线,主电源切断时,灯具断电自动点亮,但需要加一根蓄电池浮充线,以保证灯具可以正常开关。
回复
4楼
这个不太清楚,我不是这方面的。回去学学再讲吧
回复
5楼
学习
回复
6楼
同意!
回复
7楼
那个带蓄电池的应急灯,应该连几根线啊?这个应急灯平时跟应急时工作原理有什么不同啊?
回复
8楼
谢谢版主不吝赐教
回复
9楼
个人觉得是4根线,一根相线,一根零线,一根地线,还有一根充电线。平时的时候就和普通照明一样用,当断电的时候,蓄电池就开始工作了。
回复
10楼
那个带蓄电池的应急灯,应该连4根线
回复
11楼
:) 加一台EPS就解决问题了嘛
回复