电容柜选取是根据什么,是变压器容量么,及规则如何
pengdikun2010
Lv.7
2010年07月05日 17:15:40
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
电容柜选取是根据什么,是变压器容量么,及规则如何
电容柜选取是根据什么,是变压器容量么,及规则如何
免费打赏
lsy135511
2010年07月13日 03:58:09
12楼
电容柜的容量应该根据负荷计算的结果来定。供电部门一般要求补偿后的功率因数达到0.9以上,S=P+Q
回复
yebuxing7hao
2010年07月13日 08:51:00
13楼
电容柜的容量应该是由补偿前的功率因数,目标功率因数和变压器容量计算。
但实际上常常按不同的用电场合用变压器容量的不同百分比来估算。比如小区按百分之二三十就够,而工厂一般在百分之40以上
回复
sydl18
2010年07月13日 10:01:09
14楼
一般都是变压器容量的30%,或者以下
回复
samdyang
2010年07月13日 13:00:52
15楼
高压和低压的选择还是有些不一样的。
用户工程和配电工程,又是不一样的。
回复
hanbing62062
2010年08月09日 15:22:57
16楼
回复
上一页
相关推荐
抽屉式开关柜与电容柜检修分析!
成套电气设备
2019-09-09 15:56:41
电容柜有问题出在哪,常见故障解析
其他电气设计软件
2019-08-20 16:06:02
1250kVA的变压器,1600kVA的变压器一个电容柜够不够
供配电技术
2019-05-16 11:16:48
一台变压器,两套电容柜,怎么补偿?
供配电技术
2019-05-07 11:39:10
高压自动无功补偿成套装置 高压并联电容器成套 高压电容柜 户外电容器成套
成套电气设备
2019-05-03 16:21:38
1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1
成套电气设备
2019-04-21 18:12:46
?高压电容柜 高压电容补偿柜
成套电气设备
2019-04-20 17:06:37
各位大侠谐波补偿电容柜能起到增容的作用吗
供配电技术
2018-12-18 09:50:35
关于低压电容柜是否需要加电抗的问题
供配电技术
2018-11-30 10:08:59
某电子企业电容柜改造成功案例
供配电技术
2018-11-12 10:30:31
电容柜一次电源能否可以不经过取样互感器,急急急!!!请大神赐教
供配电技术
2018-10-10 12:00:32
电容柜主母排问题请教下
供配电技术
2018-06-28 10:06:34
关于低压电容柜谐波问题
供配电技术
2018-05-21 11:49:52
电容柜这种情况有没有快速处理的办法
供配电技术
2018-05-04 12:05:00
如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?
供配电技术
2018-04-22 16:55:36
一般什么情况考虑加电容柜(低压)
供配电技术
2018-02-23 10:08:33
电容柜上的热继电器如何选型
成套电气设备
2018-02-22 11:15:34
压电容柜总进开关是选用隔离还是熔断器式隔离开关或开关熔断器组?
供配电技术
2018-02-03 16:30:39
电容柜柜内横排选型问题?
供配电技术
2018-01-08 17:19:21
低压电容柜怎么确定指示灯数量的问题
成套电气设备
2017-12-22 21:56:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开