2楼
一般都是,但不要忽视用户的用电性质,不如家具厂,如果按变压器容量算就不够用的。
回复
3楼
电容柜的容量应该根据负荷计算的结果来定。供电部门一般要求补偿后的功率因数达到0.9以上。至于怎么进行负荷计算,建议你去找一本设计手册看看,基本功而已。
回复
4楼
学习学习:victory:
回复
5楼
正常是按变压器60%容量选择电容的容量。
回复
6楼
????????????????????????
回复
7楼
60%的容量,太浪费了吧…………也就是说1000kVA的变压器你要用600kVar的电容??
其实严格意义上来说,应该是根据负载类型和容量计算出来的。楼主一开始设计的时候还是多算算吧,多算几次以后得出自己的经验公式就快了
回复
8楼
变压器补偿是根据负载的性质决定的,如果是车间动力等负荷,功率因数较低,比如在0.5~0.8左右补偿的容量就较大;如果是居住性质的负荷,功率因数一般在0.8左右,补偿就相对较小.
同意3楼的看法,建议你找本相关资料看看.5楼说的~~,呵呵,有依据吗?
回复
9楼
要是按变压器的容量选择的话按20%-40%就够了啊 不过现在很多企业会考虑到企业的用电负荷和用电性质所以会考虑的更多 比如抗谐波的能力之类啊
回复
10楼
是按有功电流结合初始功因,目标功因来算,
也可按负载来分,轻载0.2*TR容量,轻中载0.3*TR容量,轻载0.4*TR容量,一般没问题,
回复
11楼
打错了
,轻载0.2*TR容量,中载0.3*TR容量,重载0.4*TR容量,一般没问题,
回复