市政道路污水压力管设计
jqlh60
jqlh60 Lv.2
2005年10月10日 21:26:06
只看楼主

各位前辈门: 我是刚刚从事市政给排水设计没多久,最近碰到一个工程的污水管设计是2000的压力管将近有6公里左右长,我现在是在做方案设计,以前没做过,有点无从下手,望前辈们告诉我在布压力管中应注意些什么问题,要象给水管一样设排气阀等吗?谢谢1!

各位前辈门:
我是刚刚从事市政给排水设计没多久,最近碰到一个工程的污水管设计是2000的压力管
将近有6公里左右长,我现在是在做方案设计,以前没做过,有点无从下手,望前辈们告诉我在布压力管中应注意些什么问题,要象给水管一样设排气阀等吗?谢谢1!
免费打赏
slecchws
2008年04月05日 12:59:30
12楼
1.直径2.0m,1m/s流速计算,日输水能力达到28万方以上,按排水定额300L/d。人算,可供96万人使用,什么生活片区有这么大?
2.管材建议采用钢筋混凝土管或者非金属排水管(玻璃钢或缠绕式HDPE排水管),需要进行性价比选,钢管不建议使用,一方面造价高,另一方面是使用寿命较短,这样大的管线应按永久管道考虑,设计使用年限考虑30年以上。
3.不知道这个工程现在是否已经实施?情况如何?