在能局部自然排烟的条件下,又如何设计机械排烟,标准如何?
hvaczh
hvaczh Lv.3
2010年07月03日 02:19:04
来自于中央空调
只看楼主

手头正做一个项目,核心筒的内走道,但是在某层又形成了扩大房间,该扩大房间部分窗户可以开启,但是达不到2%的面积比,请问在这种情况下,如何考虑机械排烟的风量设计?是需要把能自然排烟的那部分房间面积刨掉吗?还是统统按无可开启窗户设计排烟量?

手头正做一个项目,核心筒的内走道,但是在某层又形成了扩大房间,该扩大房间部分窗户可以开启,但是达不到2%的面积比,请问在这种情况下,如何考虑机械排烟的风量设计?
是需要把能自然排烟的那部分房间面积刨掉吗?还是统统按无可开启窗户设计排烟量?
免费打赏
李工在线
2015年01月03日 14:47:37
2楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
cff1991727
2015年01月09日 16:28:02
3楼
按后者设计~