有2个问题想请教一下,第一,室内环网上消防支管连接消火栓的数量能否在一个以上?第二个问题,屋顶消防水箱下来的水能不能直接接到室外环网上?特意画了个草图,希望大家帮忙解答!
有2个问题想请教一下,第一,室内环网上消防支管连接消火栓的数量能否在一个以上?
第二个问题,屋顶消防水箱下来的水能不能直接接到室外环网上?
特意画了个草图,希望大家帮忙解答!
2楼
按照你的图示,首先 消火栓从环状管网上接出,一个支管上严格意义上应该是接一个消火栓 ,目前有两层地下室时有部分地区认可在负二层顶板下设置环管然后从同一支管上向上、向下各接一个消火栓(一个支管上接两个栓)的做法。
你的第二个图示写的“室外环网” 这个说法不准确 容易和“室外消火栓环网”混淆,准确一点应该是“室内消火栓系统室外环状管网”(有点绕口)也可以直接叫“室内消火栓系统环管” 所谓室外实际上只是敷设在室外的总平 “室外环网”的说法 容易理解成室外消火栓系统
水箱只要和环状网(室内系统的)连通就可以 没有要求必须接在什么位置(自喷系统的有特别要求)
回复
3楼
关于第一个,如果不能满足2支水枪的要求,增加栓的数量是可以的,但要校核多个情况时,管径够不够大
第二个,楼上说的对
回复
4楼
:time:
回复
5楼
同意二楼说法 但是从环管上还是只接出一个消火栓为好
回复