关于强夯的施工效率问题,做过强夯的来帮看看
zlb410004492
2010年07月01日 16:50:01
来自于建筑施工
只看楼主

地基处理强夯施工机械:QU32强夯机 锤重:14.5t点夯,夯点呈正方形布置,间距3.5m,单击夯击能2000kN.m,夯锤落距13.8m第一遍点夯,单点击数8~10击请问这样的机械 这样的参数一台夯机一个台班能夯多大面积?或者说能走多少个夯点?另,设计说夯点间距3.5m,正方形布点,那是不是说可以理解为每个夯点面积3.5*3.5㎡?我计算整个区域夯点个数的时候可不可以直接用 总面积/单个夯点面积?

地基处理强夯施工
机械:QU32强夯机
锤重:14.5t
点夯,夯点呈正方形布置,间距3.5m,单击夯击能2000kN.m,夯锤落距13.8m
第一遍点夯,单点击数8~10击
请问这样的机械 这样的参数
一台夯机一个台班能夯多大面积?或者说能走多少个夯点?

另,设计说夯点间距3.5m,正方形布点,那是不是说可以理解为每个夯点面积3.5*3.5㎡?我计算整个区域夯点个数的时候可不可以直接用 总面积/单个夯点面积?

[ 本帖最后由 zlb410004492 于 2010-7-1 16:52 编辑 ]
免费打赏
yong3723
2010年07月11日 20:49:27
2楼
多年前做过一个强夯地基处理,不知道现在的规范是怎样的了。
计算效率时必须要看设计对强夯的要求,一般情况下不会是逐一夯过去的,都是梅花型跳夯,所以计算时必须考虑吊车的行走时间;夯击间隔时间设计也应明确要求,比如第一遍强夯后间隔7天或n天再夯第二遍什么的。
建议楼主先熟悉设计要求和规范规定,如不明确可直接和设计联系,规范不熟的话可能被监理骂的很惨:lol
回复
zhujiechun
2010年11月26日 10:10:17
3楼
我碰到一个工程强夯做完后的检测超级麻烦,300平米做静载,而且全是夯点间取点。烦。