柱混凝土强度不够的问题
一世平淡
2005年10月09日 10:50:03
来自于建筑施工
只看楼主

柱混凝土强度不够的问题,经回弹检测强度符合设计要求,但是有人称回弹报告不能作为评定强度的依据,要求做钻芯检测强度。根据回弹法检测混凝土抗压强度技术规程规定回弹检测强度可以作为评定混凝土质量问题的一个依据,请各位发表高见。

柱混凝土强度不够的问题,经回弹检测强度符合设计要求,但是有人称回弹报告不能作为评定强度的依据,要求做钻芯检测强度。根据回弹法检测混凝土抗压强度技术规程规定回弹检测强度可以作为评定混凝土质量问题的一个依据,请各位发表高见。
免费打赏
klx163
2005年10月09日 19:36:37
12楼


这条很重要,回弹、取蕊均由质监站做,经济利益驱动那就非取蕊不可。
回复
iamzhzht2004
2005年10月09日 19:45:20
13楼
各地方、各单位要求不一样。
我们这就存在质监站认可回弹、设计院认可钻芯;这都允许,并存在各方理解问题,只是要各方必须达成一致意见。
回复
一世平淡
2005年10月11日 09:04:30
14楼

请问检测有什么区别?
回复
lsykcj
2005年10月21日 23:32:17
15楼
楼主你好:我是搞设计的,主要是搞结构设计(原先施工10年)。你所提的问题我认为你应该和
设计的商谈。
回复
leixu_tt
2005年10月22日 15:21:08
16楼
对于28d试块强度不合格的,质监站肯定会采用抽芯来对结构强度进行复测。
回复
张景轲
2005年10月24日 13:31:48
17楼
一般来说,回弹法是可以做为依据的,但是如果是自拌混凝土的话,回弹值要比抽芯的值一些,而且,混凝土的强度越高,这种差别越大,(因为回弹要算碳化浓度),但如果大家都没疑议的话,你最好用回弹法,不然,指你一条明路,找设计降低设计标准,这是最好的方法。
回复
wgx-001
2007年06月20日 11:23:59
18楼
回弹计算软件
回复
leafalls
2008年01月11日 20:00:59
19楼
回弹吧
回复
ylx02720137
2008年01月11日 22:25:49
20楼
好全面阿,好东西,找了好久都没找到,在这看到,真是太好了!!!
谢谢楼主!!!非常感谢!!!

回复
ylx02720137
2008年01月11日 22:26:30
21楼
好全面阿,好东西,找了好久都没找到,在这看到,真是太好了!!!
谢谢楼主!!!非常感谢!!!

回复

相关推荐