应急照明接线问题
fanyug1985
fanyug1985 Lv.3
2010年06月29日 15:33:58
来自于照明工程
只看楼主

现在应急灯具一般是3根线吧 2根正常照明的 再加一根充电的 ,我想问一下这3跟线是直接在一个断路器后面引出来的 还是正常照明的从断路器引出 充电的从断路器前面引出不经过断路器,我还看见一种情况 正常的从一个断路器接出 充电的另一根又另设一个断路器引出的到底哪种是规范的啊 真正的应该怎么接

现在应急灯具一般是3根线吧 2根正常照明的 再加一根充电的 ,我想问一下这3跟线是直接在一个断路器后面引出来的 还是正常照明的从断路器引出 充电的从断路器前面引出不经过断路器,我还看见一种情况 正常的从一个断路器接出 充电的另一根又另设一个断路器引出的
到底哪种是规范的啊 真正的应该怎么接
免费打赏
加肥猫
2010年06月30日 09:27:05
2楼
我还看见一种情况 正常的从一个断路器接出 充电的另一根又另设一个断路器引出的??
这是什么做法?充电线熔断器保护倒是有的
回复
dyj.100
2010年06月30日 17:29:53
3楼
期待答案
回复
qingzhangzhang
2010年06月30日 19:53:09
4楼


带蓄电池的应急灯一般三根线(一根火线,一根零线,一根地线)。
回复
fanyug1985
2010年07月01日 10:23:26
5楼

必须有根充电线吧
回复
fanyug1985
2010年07月01日 10:24:07
6楼

那应急灯接线到底怎么接的啊
回复
weilmeng
2010年07月01日 14:32:29
7楼
哪来的充电线?
回复
fc1976927
2010年07月12日 16:41:58
8楼
充电线是给应急照明的蓄电池用的啊,这样才能保证停电了还能继续使用。
回复
fc1976927
2010年07月12日 16:45:09
9楼
应急照明应该有4根线,L+N+PE+充电线。我看到的以及做到的都是引自同一个断路器,没有分开。
回复
光头王
2010年08月29日 22:01:27
10楼
7.2.2 应急照明的电源,应根据应急照明类别、场所使用要求和该建筑电源条件,采用下列
方式之一:
1 接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路;
2 蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;
3 应急发电机组;
4 以上任意两种方式的组合。
7.2.3 疏散照明的出口标志灯和指向标志灯宜用蓄电池电源。安全照明的电源应和该场所的
电力线路分别接自不同变压器或不同馈电干线。备用照明电源宜采用本章7.2.2 所列的第1
或第3 种方式。

消防应急照明电源线上不允许接开关;等断路设置!:handshake
回复
lslove007
2010年08月30日 17:40:55
11楼
:L 老大你问的太笼统了吧,如果是双电源的情况下是4根的,多的那一根是强启线,要求不高的话是不带蓄电池的,要求高时带蓄电池平常一直是在充着电滴;P ,还有就是单电源的3根这种是带蓄电池的灯具平常不亮的,当电源线断掉时才点亮的,它们的进线都是从一个断路器引出的,4根的那种只是在断路器下面多了个开关强启时用的:D
回复

相关推荐