水泵吸水管上是否应该设排气阀
aaaliur
aaaliur Lv.2
2005年10月05日 22:03:55
只看楼主

请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)

请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)
免费打赏
abcdea982817
2005年11月01日 10:35:00
12楼
按照泵得安装规范是要用偏心得,但是是自灌式用同心没有什么问题啊,设计排气也可以
回复
aaaliur
2006年02月06日 17:50:30
13楼
谢谢了哈
回复
s1980ys1980y
2006年02月07日 13:08:47
14楼
D
回复
pzhwutom
2006年02月07日 14:46:57
15楼

吸水管设计应该偏心异径,不允许同心.
回复
aaaliur
2006年02月08日 11:18:00
16楼
“因为吸水管用了同心变径管,又不想返工,所以在吸水管上才安了排气阀.我想这也可以. ”
这才是真正的原因,呵呵
回复
tofly
2006年02月08日 12:18:00
17楼
图:快速排气阀的原理
http://co.163.com/forum/content/90_308866_1.htm

详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1104918614226&pageNo=8
回复
l8x8t8
2006年02月17日 16:47:54
18楼
1、水泵吸水口应采用偏心变径。
2、自灌式水泵吸口可不需装排气阀。
回复
l8x8t8
2006年02月17日 16:48:18
19楼
1、水泵吸水口应采用偏心变径。
2、自灌式水泵吸口可不需装排气阀。
回复
a309504524
2006年04月28日 10:32:00
20楼
同意 !
回复
hezeliang2005
2006年04月28日 13:18:05
21楼
1、水泵吸水口应采用偏心变径,管顶平接,防止造成气馕,致使有水蚀的声音。
2、自灌式水泵吸口可不需装排气阀,但对水容量比较多的吸水管路,装设排气阀防止自灌时的水泵气阻,但要在排气阀前加一个止回阀的措施。
回复

相关推荐