请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)
请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)
12楼
按照泵得安装规范是要用偏心得,但是是自灌式用同心没有什么问题啊,设计排气也可以
回复
13楼
谢谢了哈
回复
14楼
D
回复
15楼
吸水管设计应该偏心异径,不允许同心.
回复
16楼
“因为吸水管用了同心变径管,又不想返工,所以在吸水管上才安了排气阀.我想这也可以. ”
这才是真正的原因,呵呵
回复
17楼
图:快速排气阀的原理
http://co.163.com/forum/content/90_308866_1.htm
详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1104918614226&pageNo=8
回复
18楼
1、水泵吸水口应采用偏心变径。
2、自灌式水泵吸口可不需装排气阀。
回复
19楼
1、水泵吸水口应采用偏心变径。
2、自灌式水泵吸口可不需装排气阀。
回复
20楼
同意 !
回复
21楼
1、水泵吸水口应采用偏心变径,管顶平接,防止造成气馕,致使有水蚀的声音。
2、自灌式水泵吸口可不需装排气阀,但对水容量比较多的吸水管路,装设排气阀防止自灌时的水泵气阻,但要在排气阀前加一个止回阀的措施。
回复