水泵吸水管上是否应该设排气阀
aaaliur
aaaliur Lv.2
2005年10月05日 22:03:55
只看楼主

请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)

请问各位大哥大姐,我所在的施工工地上的室内水泵房的吸水管上设了一个排气阀,原本设计图纸上没有设,可我们经理却出了变更,说应该设排气阀,且设计院居然同意了。还有,在吸水管上的渐变管用了同心渐变管,不知是否可以?(此水泵是自灌式,水池水位远高于泵轴。)
免费打赏
xjaksr33
2006年05月18日 12:38:00
22楼
1、水泵吸水口应采用异心变径,管顶平接,防止积气;
2、水泵吸水管应有正确的坡向和坡度;
满足上述条件时,可以不加排气阀。
回复
lxb3323759
2006年05月20日 07:13:26
23楼
我说吸水管排气阀,自灌吸水不需要,真空吊水的不能要!
同心大小头,自灌无所谓,吊水的不行,得用偏心大小头!